Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13

Thema: Siemens LOGO!

  1. #1
    Registriert seit
    05.09.2006
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo !

    Ich möchte sie Siemens LOGO! über RS-232 auslesen ohne die mitgelieferte Software zu verwenden.
    Bisher habe ich keine ASCII - Codes oder ähnliches gefunden um mit der Steuerung zu kommunizieren.

    Weiß jemand hierzu Rat ?
    Zitieren Zitieren Siemens LOGO!  

  2. #2
    Registriert seit
    04.09.2006
    Beiträge
    36
    Danke
    1
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Hi,

    das ist leider auch nicht MIT der Software möglich, da Siemens die Schnittstelle nicht offenlegt wie das z.B. bei einer SIMATIC für Data Logging usw. eingesetzt wird. Dafür dann doch lieber eine S7-200 (z.B. 221) verwenden! Aber schau doch mal im LOGO!-Forum vorbei. Vielleicht findest Du da was.
    Forum

    Gruß
    Fux

  3. #3
    Registriert seit
    20.01.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo zusammen,

    ich habe auf meiner Internetseite ein kleines Programm veröffentlicht,
    das es ermöglicht, den Status sämtlicher Eingänge, Ausgänge, Merker, Analogeingänge-, Merker-, und Ausgänge in den PC zu holen.
    Das Programm ist in Python geschrieben und relativ selbsterklärend.

    MfG

    Achim

    http://www.ask-hille.de
    Zitieren Zitieren Siemens LOGO auslesen  

  4. #4
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    klingt sehr gut, aber was ist phyton, läßt sich das auch unter windows nutzen
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  5. #5
    Registriert seit
    20.01.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Python ist eine leicht zu erlernende Programmiersprache, die
    Plattformunabhängig auf allen gängigen Betriebssystemen läuft.

    Download unter http://www.python.org

    Für mein Programm wird zusätzlich noch das Modul pyserial als
    Schnittstellentreiber für die RS232 benötigt.

    Ich habe mein Programm auf Linux und Windows getestet - es funktioniert.

    MfG

    Achim
    Zitieren Zitieren Python  

  6. #6
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    sehr gespannt, ab welcher version der logo? wahrscheilich nur die neueste 5
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  7. #7
    Registriert seit
    20.01.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    funktioniert ab LOGO 0BA4
    Zitieren Zitieren LOGO Version  

  8. #8
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    wenn ich das morgen ausprobiere und es funzt, darf ich dann an dich weiterverlinken
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  9. #9
    Registriert seit
    20.01.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Selbstverständlich,

    sonst hätte ich es ja auch nicht im Forum veröffentlicht. Sollte es Probleme geben,
    dann bitte auch kurz melden. Aus der LOGO läßt sich noch viel mehr herausholen.
    Im Prinzip sind alle Daten, die mit der Original LOGO Software im
    "Online - Beobachten Modus" zu sehen sind (Zähler, Timer, Betriebsstundenzähler etc.) auch auszulesen.
    Man muß nur einen Portmonitor einsetzen, und nachsehen, welche Steuercodes
    an die LOGO gesendet werden, und was die LOGO dann sendet.

    MfG

    Achim

  10. #10
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    moin,
    denke das geht nur ab 0ab5 , wenn es wirklich geht, fehlt nur noch steuern
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

Ähnliche Themen

  1. Siemens Logo
    Von waldy im Forum Suche - Biete
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 23:54
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  3. Siemens Logo
    Von Helkom im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 00:42
  4. Siemens Logo! 6
    Von oLL1 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 01.08.2008, 21:42
  5. PTC an Siemens Logo
    Von bananajoe im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.11.2006, 17:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein