Beckhoff Kl1809 und Kl1859 am BK3120 parametrieren Step7

hobby

Level-2
Beiträge
36
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe einen BK3120 und möchte eine Kl1809 und Kl1859 anstecken. Leider finde ich diese Klemmen nicht in der Hardwareconfig unter BK3120. Beim BK3150 sind diese in der Auswahl.
Ich habe versuchsweise die Kl1809 als 16DIn und die Kl1859 als 8DX parametriert. Damit läuft der BK3120 aber nicht hoch.

Jemand eine Idee was ich machen kann?
 
Ich habe Beckhoff schon seit Ewigkeiten nicht mehr parametriert. Gibt es ein Universalmodul zur Auswahl, wo einfach nur die Anzahl der E/A-Bytes parametriert werden? Eventuell hilft auch eine Aktualisierung der Firmware auf dem BK3120.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für die kl1859 hatte ich ein universalmodul öprobiert, lief nicht.Firmware keine Ahnung. Das Problem,die gsd ist von 2009 und aktuellere außer für den BK3150 habe ich nicht gefunden.
Muß mal bei Beckhoff anfragen.
 
Also unter der Voraussetzung dass du nur eine DE bzw. DA Klemme hast:
16DE
16DA
parametrieren. Ansonsten halt deine ganzen Bitklemmen DE bzw. DA addieren, und das entsprechende Modul setzen (aber immer nur ein DE bzw. DA Modul setzen)

Nur sicherheitshalber, da nicht erwähnt, eine KL9010 hast du aber auch noch gesteckt?
 
9010 ist dran (ist die 5.BKxx Station im Haus)

Aufbau: BK3120-Kl3064-Kl4004-9100-Kl1809-Kl1859-9010

Mangels der 18er Klemmen im Hardwarekatalog hatte ich die kl1809 als 16DE und die Kl1859 als 8Dx Universalklemme parametriert. Lief nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt zwei GSDs auf der Homepage von Beckhoff für diesen Typ.
=> Nimm diese!.
Beckhoff->Download->Konfigurationsdateien->Buskoppler...

Die Standard => wo die Klemmen im EA-Abbild gemappt werden folgt einem Regelwerk das da vereinfachst lautet: Erst komplexe, dann einfache Klemmen, jeweils von links nach rechts.
Die Steckplatzorientierte => Die Reihenfolge entspricht strikt der EA-Reihenfolge von links nach rechts. Es werden deshalb ein paar Füllbits/Bytes manchmal eingefügt.

Ich würde bei kleinen Systemen die Byte-orientierte Variante nehmen. In Siemens genauso konfigurieren wie die Physik und fertig.

Guga
 
So, habe die erweiterte gsd für die 3120 installiert(Danke für den Tip), die kl18xx sind im Katalog. Prima, Klemmen konfiguriert und aktiviert.
Leider das gleiche Ergebnis, kein Anlauf des Bk3120. Testweise nacheinander die Kl18xx gegen kl1408 bzw. Kl2408 getauscht. Ergebnis immer negativ.
Habe den BK erstmal mit den 1408 und 2408 laufen und muß morgen Beckhoff dazu interviewen.
 
Vielleicht liegt der Fehler auch in der Konfiguration des Busmasters (Adressbereiche, Größe Prozessabbild). Was hast du denn für eine Steuerung? Wie äußert sich "..kein Anlauf des BK3120..? Mach mal ein paar Screenshots von der Konfiguration der CPU und des BK3120.
 