Motorola Kommunikation mit S5 (CP525-2) HILFE!

mampi8356

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine Motorola "SPS" ( MVME 110- 1) ist mit dem Protokoll RK512 mit einer S5, welche eine CP 525-2 hat, gekoppelt.
Da die S5 CP525 nur mit RAM ausgestattet ist, wurde automatisch der Speicher nach einem Tausch der Karte durch
den Betreiber gelöscht - eine Sicherheitskopie auf Diskette hat meiner Meinung nach keine korrekten Daten (in CP525 10 Sendeaufträge ohne Adrese und Programm in CPU 10x senden mit Länge =0).
Für die 10 enthaltenen Sendeaufträge der CP525 brauche ich nun die Adressen in der Motorola Steuerung...

Kennt sich jemand mit der folgenden Steuerung aus?
Wie kann man die Daten auslesen?



hier die Bezeichnungen für die Einschübe am Motorola- Rechner:

- MVME 110- 1

- VMEM S1
- VSIO
- BVME 210 PIO
- BVME 305 C/ TIMER
 
Zuletzt bearbeitet:
Also den Send-FB in der FB kann man auch indirekt adressieren.
Dann stehen die Auftragsdaten meist in einem DB. Das erklärt evtl. die Länge 0 am Send-FB

Bist du dir sicher, dass die Kommunikation über RK512 stattfindet?
Für die CP525 gab es auch diverse Sondertreiber (Freier Ascii-Treiber, Fernwirkprotokolle, div. Drucker)
Vielleicht erklärt dass dann die seltsamen Aufträge in der CP-Projektierung.

Die Handbücher zu CP525 und Com525 gibt es bei Siemens zum Download.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort,
ich kann aber keinen Sondertreiber entdecken. Laut com525 ist es RK512 mit 3964R.
Kann jemand bitte einmal nachsehen, ob ich irgend etwas übersehe?


1.png



Das sind die Standardbausteine für die Kommunikation

2.png
Die CP Programmierung

3.png


4.png
RK512 mit 3964R

5.png
nur 4 Aufträge, obwohl 10x im PB20 programmiert ?


1. Auftrag


2. Auftrag usw.
 
6.png7.png
das sind 2 der 4 Aufträge als Beispiel


+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
! !
! F u n k t i o n s p l a n !
! !
! Baustein: PB 20 Symbol: Kommentar: Bib-Nr.: 2063 Laenge: 423 !
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+---------------------------------------------------+--+-----------------------------------------+---------------------------------+
!Netzwerk 1 0000 organisatie communicatie ! ! ! !
! Adresse !Oprt! Absolut / Symbol - Operand !KT! Operandenkommentar ! Zeilenkommentar !
+---------------------------------------------------+--+-----------------------------------------+---------------------------------+
! 0000 :A DB 5
! 0001 :UN D 1.6
! 0003 :UN M 149.7
! 0004 := M 149.6 ! ! ! puls DB uit editeren DB5 !
! 0005 :UN D 1.6
! 0007 := M 149.7
! 0008 :
! 0009 :A DB 3
! 000A :U M 19.0 ! ! ! metaaltape aan bel.kop !
! 000B :UN D 1.6 ! ! ! DB niet in editeren !
! 000D :R M 19.0 ! ! ! reset merker metaaltape aan kop !
! 000E := M 149.1 ! ! ! DB3 -> DB5 !
! 000F := M 149.2 ! ! ! DB4 -> DB6 !
! 0010 := M 149.3 ! ! ! initialisatie DB15 !
! 0011 :S M 149.4 ! ! ! DB6 -> BCP !
! 0012 := M 19.1 ! ! ! init. afrolkerndoorm. !
! 0013 :
! 0014 :A DB 5 ! ! ! !
! 0015 :UN D 1.3 ! ! ! mode is niet belichten !
! 0017 :UN D 1.5 ! ! ! mode is niet calibreren !
! 0019 :R M 149.4 ! ! ! => DB6 niet naar BCP !
! 001A : ! ! ! !
! 001B :UN M 19.0 ! ! ! niet metaaltape aan kop !
! 001C :A DB 5 ! ! ! !
! 001D :U D 1.5 ! ! ! mode calibratie gekozen !
! 001F :U M 149.6 ! ! ! puls PC uit editeren !
! 0020 :S M 149.4 ! ! ! DB6 -> BCP !
! 0021 : ! ! ! !
! 0022 :UN M 19.0 ! ! ! niet metaaltape aan kop !
! 0023 :U D 1.5 ! ! ! mode calibratie gekozen !
! 0025 :U D 1.7 ! ! ! PC vraagt niet calibratie !
! 0027 :S M 149.4 ! ! ! DB6 -> BCP !
! 0028 : ! ! ! !
! 0029 :U M 149.2 ! ! ! !
! 002A :SPB FB 21 ! ! ! DB4 -> DB6 !
! 002B Name :COPY ! ! ! !
! 002C DBQU : KY 0,4
! 002D DBZI : KY 0,6
! 002E STQU : KF +0
! 002F STZI : KF +0
! 0030 LAEN : KF +255
! 0031 : ! ! ! !
! 0032 :U M 149.1 ! ! ! DB3 -> DB5 !
! 0033 :SPB FB 21 ! ! ! !
! 0034 Name :COPY ! ! ! !
! 0035 DBQU : KY 0,3 ! ! ! !
! 0036 DBZI : KY 0,5 ! ! ! !
! 0037 STQU : KF +0 ! ! ! !
! 0038 STZI : KF +0 ! ! ! !

! 0039 LAEN : KF +255 ! ! ! !
! 003A : ! ! ! !
! 003B :A DB 5 ! ! ! !
! 003C :UN D 1.5 ! ! ! !
! 003E :SPB FB 22 ! ! ! !
! 003F Name :INFOBITS ! ! ! !
! 0040 : ! ! ! !
! 0041 :U M 149.3 ! ! ! initialisatie DB15 !
! 0042 :SPB FB 21 ! ! ! !
! 0043 Name :COPY ! ! ! !
! 0044 DBQU : KY 0,13 ! ! ! !
! 0045 DBZI : KY 0,15 ! ! ! !
! 0046 STQU : KF +0 ! ! ! !
! 0047 STZI : KF +0 ! ! ! !
! 0048 LAEN : KF +255 ! ! ! !
! 0049 : ! ! ! !
! 004A :U M 149.4 ! ! ! initialiseren van DB20 ! Daten von DB6 nach DB 20
! 004B :SPB FB 20 ! ! ! indirekte param. van send FB's !
! 004C Name :pOSDB ! ! ! !
! 004D : ! ! ! !
! 004E :U M 19.1 ! ! ! initialiseren van afrolkerndoorm!
! 004F :SPB FB 12 ! ! ! !
! 0050 Name :INI-DKER ! ! ! !
! 0051 : ! ! ! !
! 0052 :L KH 0000 ! ! ! !
! 0054 :T MW 120 ! ! ! !
! 0055 :U M 149.4 ! ! ! !
! 0056 :SPA FB 120 ! ! ! !
! 0057 Name :SEND ! ! ! !
! 0058 SSNR : KY 0,0 ! ! ! ! Hier der 1. Sendeauftrag SSNr.1
! 0059 A-NR : KY 0,1 ! ! ! !
! 005A ANZW : MW 120 ! ! ! doorzenden van eerste string !
! 005B QTYP : KC XX ! ! ! naar BCP !
! 005C DBNR : KY 0,20 ! ! ! ! DB20
! 005D QANF : KF +1 ! ! ! !
! 005E QLAE : KF +0 ! ! ! !
! 005F PAFE : MB 124 ! ! ! !
! 0060 :A DB 7 ! ! ! !
! 0061 :L MD 120 ! ! ! !
! 0062 :T DD 1 ! ! ! !
! 0063 :L MB 124 ! ! ! !
! 0064 :T DR 100 ! ! ! !
! 0065 :*** ! ! ! !
! 0066 :L KH 0000 ! ! ! !
! 0068 :T MW 120 ! ! ! !
! 0069 :U M 149.4 ! ! ! !
! 006A :SPA FB 120 ! ! ! !
! 006B Name :SEND ! ! ! !
! 006C SSNR : KY 0,0 ! ! ! ! Hier der 2. Sendeauftrag SSNr.1
! 006D A-NR : KY 0,2 ! ! ! !
! 006E ANZW : MW 120 ! ! ! !
! 006F QTYP : KC XX ! ! ! !
! 0070 DBNR : KY 0,20 ! ! ! !
! 0071 QANF : KF +5 ! ! ! !
! 0072 QLAE : KF +0 ! ! ! !
! 0073 PAFE : MB 124 ! ! ! !
! 0074 :A DB 7 ! ! ! !
! 0075 :L MD 120 ! ! ! !
! 0076 :T DD 5 ! ! ! !
! 0077 :L MB 124 ! ! ! !
! 0078 :T DR 101 ! ! ! !
! 0079 :*** ! ! ! !

! 007A :L KH 0000 ! ! ! !
! 007C :T MW 120 ! ! ! !
! 007D : ! ! ! !
! 007E :U M 149.4 ! ! ! !
! 007F :SPA FB 120 ! ! ! !
! 0080 Name :SEND ! ! ! !
! 0081 SSNR : KY 0,0 ! ! ! !
! 0082 A-NR : KY 0,3 ! ! ! !Hier der 3. Sendeauftrag SSNr.1
! 0083 ANZW : MW 120 ! ! ! !
! 0084 QTYP : KC XX ! ! ! !
! 0085 DBNR : KY 0,20 ! ! ! !
! 0086 QANF : KF +9 ! ! ! !
! 0087 QLAE : KF +0 ! ! ! !
! 0088 PAFE : MB 124 ! ! ! !
! 0089 :A DB 7 ! ! ! !
! 008A :L MD 120 ! ! ! !
! 008B :T DD 9 ! ! ! !
! 008C :L MB 124 ! ! ! !
! 008D :T DR 102 ! ! ! !
! 008E :*** ! ! ! !

! 008F :L KH 0000 ! ! ! !
! 0091 :T MW 120 ! ! ! !
! 0092 : ! ! ! !
! 0093 :U M 149.4 ! ! ! !
! 0094 :SPA FB 120 ! ! ! !
! 0095 Name :SEND ! ! ! !
! 0096 SSNR : KY 0,0 ! ! ! !Hier der 4. Sendeauftrag SSNr.1
! 0097 A-NR : KY 0,4 ! ! ! !
! 0098 ANZW : MW 120
! 0099 QTYP : KC XX
! 009B QANF : KF +13

! 009C QLAE : KF +0
! 009D PAFE : MB 124
! 009E :A DB 7
! 009F :L MD 120
! 00A0 :T DD 13 ! ! ! !
! 00A1 :L MB 124 ! ! ! !
! 00A2 :T DR 103 ! ! ! !
! 00A3 :*** ! ! ! !

! 00A4 :L KH 0000 ! ! ! !
! 00A6 :T MW 120 ! ! ! !
! 00A7 : ! ! ! !
! 00A8 :U M 149.4 ! ! ! !
! 00A9 :SPA FB 120 ! ! ! !
! 00AA Name :SEND ! ! ! !
! 00AB SSNR : KY 0,0 ! ! ! !
! 00AC A-NR : KY 0,5 ! ! ! !Hier der 5. Sendeauftrag SSNr.1
! 00AD ANZW : MW 120 ! ! ! !
! 00AE QTYP : KC XX ! ! ! !
! 00AF DBNR : KY 0,20 ! ! ! !
! 00B0 QANF : KF +17 ! ! ! !
! 00B1 QLAE : KF +0 ! ! ! !
! 00B2 PAFE : MB 124 ! ! ! !
! 00B3 :A DB 7 ! ! ! !
! 00B4 :L MD 120 ! ! ! !
! 00B5 :T DD 17 ! ! ! !
! 00B6 :L MB 124 ! ! ! !
! 00B7 :T DR 104 ! ! ! !
! 00B8 :*** ! ! ! !

! 00B9 :L KH 0000 ! ! ! !
! 00BB :T MW 120 ! ! ! !
! 00BC : ! ! ! !
! 00BD :U M 149.4 ! ! ! !
! 00BE :SPA FB 120 ! ! ! !
! 00BF Name :SEND ! ! ! !
! 00C0 SSNR : KY 0,0 ! ! ! !
! 00C1 A-NR : KY 0,6 ! ! ! !
! 00C2 ANZW : MW 120 ! ! ! !Hier der 6. Sendeauftrag SSNr.1
! 00C3 QTYP : KC XX ! ! ! !
! 00C4 DBNR : KY 0,20 ! ! ! !
! 00C5 QANF : KF +21 ! ! ! !
! 00C6 QLAE : KF +0 ! ! ! !
! 00C7 PAFE : MB 124 ! ! ! !
! 00C8 :A DB 7 ! ! ! !
! 00C9 :L MD 120 ! ! ! !
! 00CA :T DD 21 ! ! ! !

! 00CB :L MB 124 ! ! ! !
! 00CC :T DR 105 ! ! ! !
! 00CD :*** ! ! ! !

! 00CE :L KH 0000 ! ! ! !
! 00D0 :T MW 120 ! ! ! !
! 00D1 : ! ! ! !
! 00D2 :U M 149.4 ! ! ! !
! 00D3 :SPA FB 120 ! ! ! !
! 00D4 Name :SEND ! ! ! !
! 00D5 SSNR : KY 0,0 ! ! ! !
! 00D6 A-NR : KY 0,7 ! ! ! !
! 00D7 ANZW : MW 120 ! ! ! !Hier der 7. Sendeauftrag SSNr.1
! 00D8 QTYP : KC XX ! ! ! !
! 00D9 DBNR : KY 0,20 ! ! ! !
! 00DA QANF : KF +25 ! ! ! !
! 00DB QLAE : KF +0 ! ! ! !
! 00DC PAFE : MB 124 ! ! ! !
! 00DD :A DB 7 ! ! ! !
! 00DE :L MD 120 ! ! ! !
! 00DF :T DD 25 ! ! ! !
! 00E0 :L MB 124 ! ! ! !
! 00E1 :T DR 106 ! ! ! !
! 00E2 :*** ! ! ! !

! 00E3 :L KH 0000 ! ! ! !
! 00E5 :T MW 120 ! ! ! !
! 00E6 : ! ! ! !
! 00E7 :U M 149.4 ! ! ! !
! 00E8 :SPA FB 120 ! ! ! !
! 00E9 Name :SEND ! ! ! !
! 00EA SSNR : KY 0,0 ! ! ! !
! 00EB A-NR : KY 0,8 ! ! ! !
! 00EC ANZW : MW 120 ! ! ! !Hier der 8. Sendeauftrag SSNr.1
! 00ED QTYP : KC XX ! ! ! !
! 00EE DBNR : KY 0,20 ! ! ! !
! 00EF QANF : KF +29 ! ! ! !
! 00F0 QLAE : KF +0 ! ! ! !
! 00F1 PAFE : MB 124 ! ! ! !
! 00F2 :A DB 7 ! ! ! !
! 00F3 :L MD 120 ! ! ! !
! 00F4 :T DD 29 ! ! ! !
! 00F5 :L MB 124 ! ! ! !
! 00F6 :T DR 107 ! ! ! !
! 00F7 :*** ! ! ! !

! 00F8 :L KH 0000 ! ! ! !
! 00FA :T MW 120 ! ! ! !
! 00FB : ! ! ! !
! 00FC :U M 149.4 ! ! ! !
! 00FD :SPA FB 120 ! ! ! !
! 00FE Name :SEND ! ! ! !
! 00FF SSNR : KY 0,0 ! ! ! !
! 0100 A-NR : KY 0,9 ! ! ! !Hier der 9. Sendeauftrag SSNr.1
! 0101 ANZW : MW 120 ! ! ! !
! 0102 QTYP : KC XX ! ! ! !
! 0103 DBNR : KY 0,20 ! ! ! !
! 0104 QANF : KF +33 ! ! ! !
! 0105 QLAE : KF +0 ! ! ! !
! 0106 PAFE : MB 124 ! ! ! !
! 0107 :A DB 7 ! ! ! !
! 0108 :L MD 120 ! ! ! !
! 0109 :T DD 33 ! ! ! !
! 010A :L MB 124 ! ! ! !
! 010B :T DR 108 ! ! ! !
! 010C :*** ! ! ! !

! 010D :L KH 0000 ! ! ! !
! 010F :T MW 120 ! ! ! !
! 0110 : ! ! ! !
! 0111 :U M 149.4 ! ! ! !
! 0112 :SPA FB 120 ! ! ! !
! 0113 Name :SEND ! ! ! !
! 0114 SSNR : KY 0,0 ! ! ! !
! 0115 A-NR : KY 0,10 ! ! ! !Hier der 10. Sendeauftrag SSNr.1
! 0116 ANZW : MW 120 ! ! ! !
! 0117 QTYP : KC XX ! ! ! !
! 0118 DBNR : KY 0,20 ! ! ! !
! 0119 QANF : KF +37 ! ! ! !
! 011A QLAE : KF +0 ! ! ! !
! 011B PAFE : MB 124 ! ! ! !
! 011C :A DB 7 ! ! ! !
! 011D :L MD 120 ! ! ! !
! 011E :T DD 37 ! ! ! !
! 011F :L MB 124 ! ! ! !
! 0120 :T DR 109 ! ! ! !
! 0121 :*** ! ! ! !
 
DIE STÖRUNGSauswertung springt an, sobald einer der Aufträge nicht im Senden oder Erfolgreich war


+---------------------------------------------------+--+-----------------------------------------+---------------------------------+
!Netzwerk 11 0244 alarm communicatie BCP ! ! ! !
! Adresse !Oprt! Absolut / Symbol - Operand !KT! Operandenkommentar ! Zeilenkommentar !
+---------------------------------------------------+--+-----------------------------------------+---------------------------------+
! 0122 :A DB 7 ! ! ! !
! 0123 :UN D 1.2 ! ! ! fout in zendopdracht 1 !Störungsauswertung
! 0125 :UN D 1.1 ! ! ! zendopdracht 1 loopt !
! 0127 :O ! ! ! !
! 0128 :UN D 5.2 ! ! ! 2 !
! 012A :UN D 5.1 ! ! ! 2 !
! 012C :O ! ! ! !
! 012D :UN D 9.2 ! ! ! !
! 012F :UN D 9.1 ! ! ! !
! 0131 :O ! ! ! !
! 0132 :UN D 13.2 ! ! ! !
! 0134 :UN D 13.1 ! ! ! !
! 0136 :O ! ! ! !
! 0137 :UN D 17.2 ! ! ! !
! 0139 :UN D 17.1 ! ! ! !
! 013B :O ! ! ! !
! 013C :UN D 21.2 ! ! ! !
! 013E :UN D 21.1 ! ! ! !
! 0140 :O ! ! ! !
! 0141 :UN D 25.2 ! ! ! !
! 0143 :UN D 25.1 ! ! ! !
! 0145 :O ! ! ! !
! 0146 :UN D 29.2 ! ! ! !
! 0148 :UN D 29.1 ! ! ! !
! 014A :O ! ! ! !
! 014B :UN D 33.2 ! ! ! !
! 014D :UN D 33.1 ! ! ! !
! 014F :O ! ! ! !
! 0150 :UN D 37.2 ! ! ! 10 !
! 0152 :UN D 37.1 ! ! ! !
! 0154 := M 25.1 ! ! ! !
! 0155 :U M 25.1 ! ! ! !
! 0156 :UN M 25.2 ! ! ! !
! 0157 :S M 25.0 ! ! ! alarm communicatie BCP !
! 0158 :U M 25.1 ! ! ! !
! 0159 := M 25.2 ! ! ! !
! 015A :U E 4.6 ! ! ! !
! 015B :O M 19.7 ! ! ! !
! 015C :R M 25.0 ! ! ! !
! 015D : ! ! ! !
! 015E :U M 19.7 ! ! ! opstart => onderdrukken alarm !
! 015F :L KT 100.1 ! ! ! !
! 0161 :SE T 7 ! ! ! !
! 0162 :U T 7 ! ! ! !
! 0163 :R M 19.7 ! ! ! !
! 0164 : ! ! ! !
! 0165 :U M 19.2 ! ! ! BCP Nachricht weiterleiten !
! 0166 :UN E 7.4 ! ! ! BCP nicht im Kommunikationsmode !
! 0167 :O T 8 ! ! ! Bericht nicht richtig empfangen !
[FONT=&quot]! 0168 :S M 25.3 ! ! ! => alarm communic. BCP nicht OK !
! 0169 : ! ! ! !
! 016A :UN E 7.4 ! ! ! [/FONT][FONT=&quot]BCP nicht im Kommunikationsmode !
! 016B :O T 8 ! ! ! Bericht nicht richtig empfangen !
! 016C :R M 25.4 ! ! ! R Ende Bericht an BCP !
! 016D :U M 25.4 ! ! ! Bericht an BCP wurde gesendet !
! 016E :L KT 020.1 ! ! ! !
! 0170 :SE T 8 ! ! ! Nachricht rechtzeitig entwirrt? !
! 0171 : ! ! ! !
! 0172 :A DB 5 ! ! ! !
! 0173 :U A 3.0 ! ! ! BCP in belichten STOP BELICHTUNG!
! 0174 :UN E 7.4 ! ! ! en BCP niet in communicatiemode !
! 0175 :UN M 25.3 ! ! ! Communikation Alarm NICHT !
! 0176 := D 1.8 ! ! ! bit zum PC > in Belichten !
! 0178 :*** ! ! ! !

! 0179 :U M 149.4 ! ! ! !
! 017A :SPB FB 50 ! ! ! increment bandnr. + bandvolgnr. !
! 017B Name :INCR ! ! ! !
! 017C :*** ! ! ! !
[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]! 017D :U M 149.4 ! ! ! !
! 017E :R M 149.4 ! ! ! !
! 017F : ! ! ! !
! 0180 :UN M 19.0 ! ! ! !
! [/FONT][FONT=&quot]0181 :A DB 5 ! ! ! !
! 0182 :U D 1.5 ! ! ! calibratie !
! 0184 :U D 1.7 ! ! ! aanvraag niet calibratie !
! [/FONT][FONT=&quot]0186 := M 149.5 ! ! ! initialiseren infowoord DB5 !
! 0187 :UN M 149.5 ! ! ! !
! 0188 :BEB ! ! ! !
! 0189 :L KH 0000 ! ! ! !
! 018B :T DW 1 ! ! ! !
! 018C :U D 0.0 ! ! ! !
! 018E := D 1.0 ! ! ! !
! 0190 :U D 0.1 ! ! ! !
! 0192 := D 1.1 ! ! ! !
! 0194 :U D 0.2 ! ! ! !
! 0196 := D 1.2 ! ! ! !
! 0198 :U D 0.3 ! ! ! !
! 019A := D 1.3 ! ! ! !
! 019C :U D 0.4 ! ! ! !
! 019E := D 1.4 ! ! ! !
! 01A0 :*** ! ! ! !

[/FONT][/FONT]
 
Zurück
Oben