    Hallo zusammen!

    Ich habe hier eine Klöckner Moeller PS3. Zum programmieren habe ich bis jetzt immer das Handprogrammiergerät benutzt.
    Nun habe ich diese ISA Karte EPC 334 bekommen sammt Kabel.
    Nun zu meinem Problem:
    Wie bekomme ich eine Verbindung zwischen PS3 und EPC 334 Karte hin?
    Brauche ich da noch Treiber für? Muss ich was einstellen?
    Die Software Sucosoft S30 habe ich hier.
    ISA-Karte und Software sind in/auf nem alten Rechner.

    MfG
    Resistor
    Zitieren Zitieren Problem PS3 <--> EPC 334  

  2. #2
    Registriert seit
    31.12.2003
    Beiträge
    223
    Danke
    1
    Erhielt 32 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Wie bekomme ich eine Verbindung zwischen PS3 und EPC 334 Karte hin?
    Verbindung der PS3 an Pin4 und 1 auf EPC Pin 3 und 7
    Brauche ich da noch Treiber für? Muss ich was einstellen?
    Die Karte wird von der Software angewählt.
    Die Software Sucosoft S30 habe ich hier.
    Man braucht Sucosoft S30 S3 und muß über Schnittstellenvorwahl
    die Karte anwählen.
    Die Hakenschalter sind meist auf die erte Adresse eingestellt!

    mfG. Uwe Schröder
    Zitieren Zitieren Etwas Hilfestellung  

  3. #3
    Resistor ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.09.2006
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi und Danke für deine Antwort!

    Ich habe folgende Version: Sucosoft S30-S3-D Version 1.5
    Alles original mit Lizens
    Damit sollte es ja eigendlich funktionieren.

    EDIT: Es funktioniert mit der Verbindung!! Hatte die Adresse auf der Karte invertiert eingegeben. Jetzt läufts.

    Ach so: Mein Sucosoft ist leider (wegen des Alters der Disketten) leicht defekt.
    Auf jeden Fall funktioniert die KOP-Programmierebene nicht richtig. (Fehlerhafte Darstellung des Menüs unten...)
    Hast du eine voll funktionierende Version die du mir zuschicken kannst? Oder jemand anderes?

    Danke und Gruß,
    Thomas
    Geändert von Resistor (14.09.2006 um 00:06 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •