Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 3 of 3

Thread: Backup erstellen von Mitsubishi A2AS-CPU-S30 mit MAC-90

  1. #1
    Join Date
    15.04.2019
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Forengemeinde,

    ich versuche gerade ein Backup einer Steuerung zu erstellen wo es leider kein Backup mehr zu gibt, bevor jetzt die noch zwei funktionierenden Steuerungen einen defekt erleiden würde ich gerne das Programm sichern.

    Gerätschaften zum auslesen:
    Notebook mit Windows NT
    SC-09 Kabel

    Software auf dem Gerät:
    - Melsec Medoc
    - GX IEC Developer
    - GX Developer

    Problem:
    Jedes der Programme läd das Programm runter.
    Die GX Software zeigt jeweils einen vollständigen Transfer an, soweit so gut. Nur wenn man dieses Programm dann auf eine neue A2AS-CPU-S30 schreiben möchte ist hier ein Kompilieren nicht möglich und nach einem "Programm Check" den man ausführen soll werden unvollständige Programmzeilen angezeigt (GX gelbe Zeilen die nicht bis zum ende verbunden sind und in IEC rote Zeilen).

    Medoc sagt nach dem Transfer "Illegal instruction", ist aber das einzige Software die das Programm zurückschreiben kann wenn man das verifizieren überspringt, nur funktioniert das Programm leider auch nicht richtig.

    Hier hänge ich jetzt fest seit geraumer Zeit.
    Hat jemand von euch hierzu eine Idee woran das liegen könnte?


    Ausgelesen wurde immer direkt an der CPU, was sonst noch auffällt ist das der MAC-90 als PLC "A3A" anzeigt.


    Beispiele für die fehlenden Bereiche:

    2019-04-15.jpg

    2019-04-15 (1).jpg
    Last edited by mikax; 15.04.2019 at 15:27.
    Reply With Quote Reply With Quote Backup erstellen von Mitsubishi A2AS-CPU-S30 mit MAC-90  

  2. #2
    Join Date
    19.02.2012
    Posts
    32
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Hallo mikax,
    ich vermute das das Programm ursprünglich mit Melsec Medoc geschrieben wurde.
    Dort war folgendes möglich:
    LD X0
    AND M20
    OUT M99
    AND X4
    OUT M100

    Der Trick ist dabei das nach der ersten OUT Anweisung (OUT M99) direkt mit mit einem AND (oder einem OR) weitergemacht werden konnte.
    Der Zustand der OUT Anweisung wurde wie der Start einer neuen Verknüpfung gewertet.
    Der GX Developer kommt damit nicht klar.
    Man kann das wie folgt programmieren:
    Lösung 1:
    LD X0
    AND M20
    OUT M99
    LD M99
    AND X4
    OUT M100

    Bei der Lösung 1 muss du aufpassen das die ersten Ausgabe Anweisung ein OUT und kein SET ( oder RST) ist.
    Das hier funktioniert immer:
    Lösung 2:
    LD X0
    AND M20
    OUT M99
    OUT M0
    LD M0
    AND X4
    OUT M100

    Ich bin nicht sicher ob das dein Problem ist,
    aber ich habe schon ein paar alte Medoc Programme mit dem GX Developer ausgelesen und wenn es ein Problem gab dann immer das von mir beschriebene.

  3. #3
    mikax is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.04.2019
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo TerraCharly,

    danke für deine Antwort, werde deinen Tip nach Ostern ausprobieren und berichten.
    Weisst Du bis zu welcher Version es Meldsec Medoc gab?
    Auf dem Notebook ist 2.40.

Similar Threads

  1. Mitsubishi OP MAC/GOT Backup/Restore Tool?
    By PN/DP in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 1
    Last Post: 12.02.2019, 18:10
  2. Replies: 0
    Last Post: 30.06.2015, 08:45
  3. Mitsubishi MAC 40+ Hardwareupdate
    By mariob in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 16.07.2014, 08:53
  4. B&R System2005/2010 Programm backup von Steuerung erstellen
    By hifibastel in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 3
    Last Post: 18.02.2014, 21:52
  5. Backup von HMI erstellen
    By 4nD1 in forum HMI
    Replies: 10
    Last Post: 09.06.2010, 09:02

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •