    Hallo mikax,
    ich vermute das das Programm ursprünglich mit Melsec Medoc geschrieben wurde.
    Dort war folgendes möglich:
    LD X0
    AND M20
    OUT M99
    AND X4
    OUT M100

    Der Trick ist dabei das nach der ersten OUT Anweisung (OUT M99) direkt mit mit einem AND (oder einem OR) weitergemacht werden konnte.
    Der Zustand der OUT Anweisung wurde wie der Start einer neuen Verknüpfung gewertet.
    Der GX Developer kommt damit nicht klar.
    Man kann das wie folgt programmieren:
    Lösung 1:
    LD X0
    AND M20
    OUT M99
    LD M99
    AND X4
    OUT M100

    Bei der Lösung 1 muss du aufpassen das die ersten Ausgabe Anweisung ein OUT und kein SET ( oder RST) ist.
    Das hier funktioniert immer:
    Lösung 2:
    LD X0
    AND M20
    OUT M99
    OUT M0
    LD M0
    AND X4
    OUT M100

    Ich bin nicht sicher ob das dein Problem ist,
    aber ich habe schon ein paar alte Medoc Programme mit dem GX Developer ausgelesen und wenn es ein Problem gab dann immer das von mir beschriebene.

  3. #3
    mikax is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.04.2019
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Bitte löschen, Danke.
    Last edited by mikax; 23.05.2019 at 18:44.

  4. #4
    Join Date
    20.01.2019
    Posts
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo,

    wir verwenden Medoc 2.41 , gibt aber anscheinend auch noch eine Version 2.5.

    Btw: Medoc läuft auch auf Win10

    LG

  5. #5
    mikax is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.04.2019
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Bitte löschen, Danke.
    Last edited by mikax; 23.05.2019 at 18:44.

  6. #6
    mikax is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    15.04.2019
    Posts
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Bitte löschen, Danke.
    Last edited by mikax; 23.05.2019 at 18:44.

  7. #7
    Join Date
    19.02.2012
    Posts
    35
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Hallo mikax,
    Ich verstehe deine Frage nicht.
    Wenn nach einem OUT oder einem SET oder einem MOV mit einem LD oder einem LDI weitergemacht wird ist alles OK.
    In deinem Beispiel ist alles OK.
    Falls nach
    einem OUT oder einem SET oder einem MOV mit einem AND oder einem ANI oder einem OR oder einem ORI weiter gearbeitet wurde gibt es im Developer ein Problem.
    Als Loesung fuer das Problem musst du dir eine unbenutzten Merker raussuchen z.B. M123
    Nach der Ausgabeanweisung musst du dann zusaetzlich ein OUT M123 einfuegen.
    Die naechste Anweisung beginnt dann mit LD M123 (gleicher Merker wie bei der OUT Anweisung)
    So umgehst du das Problem.
    Den Merker M123 kannst du mehrfach im Programm nutzen immer wenn dieses OUT/AND Problem auftaucht.

    Bei deinen Programm Check hoerst du da auf wo es intressant wird,
    Kannst du nicht per Doppelklick zu dem entsprechenden Fehler springen?


  8. #8
    Join Date
    19.02.2012
    Posts
    35
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Teileweise korrigiertes Programm
    20190423_1754_medoc_for_V1.zip
    Reply With Quote Reply With Quote Teilweise korrigiert  

  9. #9
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    12,957
    Danke
    642
    Erhielt 2,901 Danke für 2,097 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @mikax

    Zerstörung der eigenen Beiträge geht gar nicht, das widerspricht dem Geist jedes Forums.
    Es soll dem Fragesteller geholfen werden, aber auch Leuten, die später einmal das selbe Problem haben.
    Wenn etwas gelöscht werden soll, dann Frage an die Moderatoren, aber nicht so!
    Wer soll jetzt daraus noch einen Nutzen ziehen?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  10. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    DeltaMikeAir (03.06.2019),rostiger Nagel (02.06.2019)

Similar Threads

  1. Mitsubishi OP MAC/GOT Backup/Restore Tool?
    By PN/DP in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 1
    Last Post: 12.02.2019, 19:10
  2. Replies: 0
    Last Post: 30.06.2015, 09:45
  3. Mitsubishi MAC 40+ Hardwareupdate
    By mariob in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 16.07.2014, 09:53
  4. B&R System2005/2010 Programm backup von Steuerung erstellen
    By hifibastel in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 3
    Last Post: 18.02.2014, 22:52
  5. Backup von HMI erstellen
    By 4nD1 in forum HMI
    Replies: 10
    Last Post: 09.06.2010, 10:02

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •