    Hallo Schwarmintelligenz!
    Ich habe eine Logo 0BA4 al 12/24V Version und will unsere Garagen technisch etwas "aufhübschen" mithilfe einer Logo-Lichtsteuerung gesteurt über Dämerungsschalter und über die Kontakte der Torantriebe. Bei den Torantrieben handelt es sich um die Steinau E60-3, diese haben einen 0V/24V Relaisausgang zum Anschluss eines Relais (Steinau PR 1) zum anschließen einer zusätzlichen Lampe. Da ich ja aber über die Logo gehe, war mein Plan, direkt an den 24V Abgang des Antriebs zu gehen und damit den Eingang I1 o.ä. zu speisen. Jetzt habe ich mir alles nochmal in Ruhe angeguckt und stelle mir doch die Frage, ob die Logo diese 24V, die von der Steuerungselektronik des Torantriebs kommen, nicht doch eine schädliche Fremdspannung für die Logo ist und ich doch auf das Relais zurückgreifen muss, denn das hat potenzialfreie Ausgänge, an die ich meine 24V vom Trafo anklemmen kann und somit die Eingänge schalten kann.
    Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mir dabei helfen könntet, denn sonst wird mein Knoten im Kopf noch größer

    Grüße
    Reply With Quote Reply With Quote Logo 12/24V Eingänge per Fremdspeisung?  

  2. #2
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,743
    Danke
    151
    Erhielt 320 Danke für 264 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by 2103olew View Post
    ... an die ich meine 24V vom Trafo anklemmen kann und somit die Eingänge schalten kann.
    "24V vom Trafo" klingt so verdächtig nach WechselSpannung. Gibt es bei der bzw. für die LOGO! Eingänge, die das verkraften?

  3. #3
    2103olew is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    25.08.2019
    Posts
    2
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Upps, Verständigungsfehler
    Die Logo wird über einen Siemens Trafo mit 24V DC gespeist, auch die Steuerungselektronik des Torantriebs hat die 24V als Gleichstrom. Jetzt ist nur die Frage, ob die 24V DC des Torantriebs der Logo was anhaben kann, da die Logo ja über eine andere Stromquelle ihre 24V Betriebsspannung bekommt.
    Hab zwar schon mit einigen Logos gearbeitet, allerdings nicht in der Spannungsebene und nicht unter den "Herausforderungen"
    Grüße

  4. #4
    Join Date
    12.03.2014
    Posts
    26
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Hallo.

    Geh einfach über ein Relais. Über den Relais Kontakt kannst du dann die 24VDC der SPS Schalten.

    Lg

    Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Grisu122 für den nützlichen Beitrag:

    2103olew (26.08.2019)

  6. #5
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    13,881
    Danke
    1,127
    Erhielt 4,109 Danke für 3,314 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ist die 24VDC-Versorgung der Logo und die 24VDC-Versorgung der Steuerungselektronik des Torantriebs im selben Schaltschrank? Dann könntest Du die Minus-Anschlüsse/GND/Masse/0V der Netzteile verbinden und dann auch direkt die 24V-Ausgänge der Steuerelektronik auf die Logo-Eingänge geben.

    Im Zweifelsfall schalte ein Relais dazwischen - diese Lösung funktioniert immer.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    2103olew (26.08.2019)

Similar Threads

  1. Replies: 6
    Last Post: 18.08.2013, 16:19
  2. Replies: 9
    Last Post: 05.06.2012, 09:27
  3. Replies: 0
    Last Post: 22.10.2010, 13:55
  4. Logo 24V/DC Eingangswiderstand
    By fra226 in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 28.09.2009, 10:19
  5. LOGO! 230RC oder 12/24V?
    By Georg33 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 8
    Last Post: 04.07.2009, 11:13

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •