-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe von meinem Arbeitgeber eine Technikerarbeit zugewiesen bekommen, diese lautet wie folgt:
In die Privasoftware einarbeiten und verschieden Probleme, sowie Kundenwuensche bei einer RLT-Anlage bearbeiten und umsetzen.
Habe mich jetzt 5 Wochen mit der Software, einem, wie es aussieht unvollständigen Programm und der allgemeinen Hardware beschaeftigt und einige Fragen sind noch offen....
Zum ersten mal die Frage:
Priva laeuft mit Lizenzen. Was heißt, die Hardware muss nach Erwerb noch freigegeben werden, damit Simulation und später auch die Funktion gewehrleistet ist. Zaehlt das nur fuer die Controller und I/O´s oder auch fuer Kopplungsein- und Ausgänge, Formeln und Softwarebezogene Hilfsbits oder sagen wir mal zum Beispiel "Sollwertgleitungen"?
Des weiteren:
Muss ich das Programm immer wieder mit den Aenderungen auf den Controller laden oder besteht die Moeglichkeit, das die Aenderungen direkt nach Vollzug auf dem Controller landen?
und zuletzt, vorerst:
Sind die Anlagenbilder nur zum Visualisieren der Steuerung, oder haben diese Einfluss auf die Programmstruktur bzw. die Ausfuehrung?
Und setzt sich die Dokumentation aus den Konfigurationen der Baugruppe zusammen oder muss diese selbst erstellt werden?
Habe die Offlinehilfedatei studiert, aber diese war keine besonders grosse Hilfe, da diese davon ausgeht, das ein komplett neues Programm erstellt wird und kein bestehendes Programm angepasst werden muss.
Hoffe auf Hilfe, da ich etwas in der Luft haenge….
LG
In die Privasoftware einarbeiten und verschieden Probleme, sowie Kundenwuensche bei einer RLT-Anlage bearbeiten und umsetzen.
Habe mich jetzt 5 Wochen mit der Software, einem, wie es aussieht unvollständigen Programm und der allgemeinen Hardware beschaeftigt und einige Fragen sind noch offen....
Zum ersten mal die Frage:
Priva laeuft mit Lizenzen. Was heißt, die Hardware muss nach Erwerb noch freigegeben werden, damit Simulation und später auch die Funktion gewehrleistet ist. Zaehlt das nur fuer die Controller und I/O´s oder auch fuer Kopplungsein- und Ausgänge, Formeln und Softwarebezogene Hilfsbits oder sagen wir mal zum Beispiel "Sollwertgleitungen"?
Des weiteren:
Muss ich das Programm immer wieder mit den Aenderungen auf den Controller laden oder besteht die Moeglichkeit, das die Aenderungen direkt nach Vollzug auf dem Controller landen?
und zuletzt, vorerst:
Sind die Anlagenbilder nur zum Visualisieren der Steuerung, oder haben diese Einfluss auf die Programmstruktur bzw. die Ausfuehrung?
Und setzt sich die Dokumentation aus den Konfigurationen der Baugruppe zusammen oder muss diese selbst erstellt werden?
Habe die Offlinehilfedatei studiert, aber diese war keine besonders grosse Hilfe, da diese davon ausgeht, das ein komplett neues Programm erstellt wird und kein bestehendes Programm angepasst werden muss.
Hoffe auf Hilfe, da ich etwas in der Luft haenge….
LG
Zuletzt bearbeitet: