Priva als Gebaeudeleittechnik

Big Al

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe von meinem Arbeitgeber eine Technikerarbeit zugewiesen bekommen, diese lautet wie folgt:

In die Privasoftware einarbeiten und verschieden Probleme, sowie Kundenwuensche bei einer RLT-Anlage bearbeiten und umsetzen.

Habe mich jetzt 5 Wochen mit der Software, einem, wie es aussieht unvollständigen Programm und der allgemeinen Hardware beschaeftigt und einige Fragen sind noch offen....

Zum ersten mal die Frage:

Priva laeuft mit Lizenzen. Was heißt, die Hardware muss nach Erwerb noch freigegeben werden, damit Simulation und später auch die Funktion gewehrleistet ist. Zaehlt das nur fuer die Controller und I/O´s oder auch fuer Kopplungsein- und Ausgänge, Formeln und Softwarebezogene Hilfsbits oder sagen wir mal zum Beispiel "Sollwertgleitungen"?

Des weiteren:

Muss ich das Programm immer wieder mit den Aenderungen auf den Controller laden oder besteht die Moeglichkeit, das die Aenderungen direkt nach Vollzug auf dem Controller landen?

und zuletzt, vorerst:

Sind die Anlagenbilder nur zum Visualisieren der Steuerung, oder haben diese Einfluss auf die Programmstruktur bzw. die Ausfuehrung?
Und setzt sich die Dokumentation aus den Konfigurationen der Baugruppe zusammen oder muss diese selbst erstellt werden?

Habe die Offlinehilfedatei studiert, aber diese war keine besonders grosse Hilfe, da diese davon ausgeht, das ein komplett neues Programm erstellt wird und kein bestehendes Programm angepasst werden muss.

Hoffe auf Hilfe, da ich etwas in der Luft haenge….

LG
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Big AI

Lizenzen:
Bei Priva musst Du die eingehenden wie auch ausgehenden Datenpunkte lizenzieren. (Physikalische I/O und auch kommunikative I/O). Des Weiteren benötigst du anhand der vorangegangenen Summe der Datenpunkte eine entsprechend hohe Controllerlizenz. Dazu kommen Lizenzen wie etwa Modbus-Client/Master und Modbus-Server/Slave. Die Lizenzen werden an das Projekt gebunden.
Auf Wunsch werden alle Werte (nicht einzeln anwählbar) per Bacnet – Protokoll verfügbar gemacht. (Nachteil alles was beschrieben werden kann ist mit Schreibrechten sichtbar). Mit den Lizenzen erkaufts Du Dir fertige Regelungsdiagramme mit Logik und Visu von Priva. Stimmen die Lizenzen nicht, kann nichts geladen werden. Eine Simulation (innerhalb Entwicklungsumgebung) sollte möglich sein wenn das Projekt korrekt ist.

Logik:
Die Logik steckt in den Modulen und zwar in den Kopplungen. Kopplungen sind binäre oder 16bit-Werte, welche zwischen Elementen oder Modulen per Maus gezogen werden. Es gibt 2 Arten von Kopplungen Modul Intern und Modul extern. Ein Modul kann intern und extern bearbeitet werden. Intern werden die Elemente gesetzt-> konfiguriert und gekoppelt. Elementvariablen welche an den Rand verbunden werden, können in der externen Kopplung von Modul zu Modul verbunden werden. Auf den Eingängen eines Elements können bei interner wie auch externer Bearbeitung Formeln gesetzt werden. Zu beachten ist, dass in der internen Bearbeitung von Priva- Eigenen Modulen nicht alle Kopplungen sichtbar sind oder entfernt werden können (Know How Schutz). Lässt sich das Priva- Modul nicht auf Deine Bedürfnisse konfigurieren, bleibt oft nur der Weg über eigene Module. Hier leidet man unter dem Grafikeditor, welcher von der Funktion her an Paint Windows 95 erinnert. (Keine Rückgängig- Funktion, kein Gruppieren und dgl.) Elemente für Berechnungen oder I/Os werden grafisch platziert und in den Kopplungen wird die Logik hinterlegt. Die Platzierung ergibt dann gleichzeitig die Visualisierung. In der Grafik kannst du die Elemente konfigurieren.
Die Abarbeitung der Logik ist mir ein Rätsel. Eine Ausgangsvariable einer Logik springt schon mal gern für kurze Zeit auf TRUE obwohl die Bedingungen nicht vorhanden sind.


Änderungen:
Alles was geändert wurde muss generiert und in einem Online-Change geladen werden. Nicht geänderte Sachen können ohne neues Laden beobachtet und bedient werden. Geänderte Sachen melden komische Werte.

Dokumentation:
Die fertigen Priva- Module führen zu einem sehr technisch kryptischen Beschrieb. Bei den selbst erstellten Modulen, können den Elementen Texte angelegt werden, wobei Textänderung am bereits geänderten Elementtext nur über "standardtext widerherstellen" möglich ist. (Mühsam, nach meiner Einschätzung nicht brauchbar). In der laufenden Visualisierung kann zu den Elementen der entsprechende Beschreibungs-Text aufgerufen werden. Die Visualsierung ist Webbasierend und läuft auf den Controllern allerdings mit Silverlight und bietet keine Touchscreenunterstützung (Nur Bildschrimtastatur).
 
Also wenn es darum geht was kurz zu ändern oder "HLK Spezialregelung :D" zu machen ist es unschlagbar.
Wiederholungen sind zum davonlaufen.
 
So schlimm ist Priva nun auch wieder nicht, wenn es auch so die eine oder andere Macken hat.
Und wie Tati schon andeutete - in ihrem Hauptgeschäftsbereich haben die das ganz nett gelöst.

Für mich einer der nervigsten Dinge ist allerdings das dämliche Lizenzgehabe u. auch der "Interessensschutz" seitens Priva ist Fluch u. Segen zugleich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Hilfe, wie gesagt ich bin noch neu in der Priva Software, habe jetzt aber mit deiner Antwort schon einige Dinge loesen können. Diese Readme Datei (welche als Hilfe verkauft wird) hat mir nicht mal die "crab and drop" Technik für die Zustandsanzeigen im Anlagenbild erklärt. Da kommt man sich bloed vor, wenn man das einfach mal dreist versucht und es dann klappt, nachdem man 5 Stunden alles andere versucht hat, weil es doch nicht so simple sein kann :p.
Teil A meiner Arbeit habe ich dank dir geschafft, vielen lieben Dank :D
 