    Hallo, ich habe eine Moeller easy 412-AC-R die keine Funktion mehr hat.
    Die Steuerung ist in einer Wärmepumpe verbaut 18 Jahre alt und die Firma welche alles verzapft hat existiert nicht mehr.
    - > nachgeschaut und Netzteil in der easy def.
    - verbaut sind 24V Relais und ein 7805 Spannungsregler -> also 24V an den Eingang vom 7805 und siehe da ... im Display erscheint schon mal eine Textzeile mit
    " Test:AC " .... leider steht im Handbuch nur "Self-test aborted Replace “easy” "

    Kann mir jemand weiterhelfen wie ich trotzdem an das Programm ran kommen könnte

    Frank
    Reply With Quote Reply With Quote Moeller easy 412-AC-R kein eFunktion  

  2. #2
    Join Date
    31.03.2012
    Location
    Porta Westfalica
    Posts
    451
    Danke
    82
    Erhielt 154 Danke für 101 Beiträge

    Default

    Glaube kaum, das Prg so aus der easy zu bekommen.

    Sind Erweiterungsmodule verbaut? -sonst mit den 8 Eingängen & 4 Ausgängen scheint eine eher kleine Anwendung im Modul zu stecken.

    Manche haben die Logikschaltung zusammen als Schaltplan ausgedruckt, dann ist ein Nachbau kein Problem.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu dingo für den nützlichen Beitrag:

    röhre (10.09.2019)

  4. #3
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    195
    Danke
    11
    Erhielt 62 Danke für 45 Beiträge

    Default

    Ist eventuell ein Speichermodul gesteckt?

    Grüße Jan

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mr.Spok für den nützlichen Beitrag:

    röhre (10.09.2019)

  6. #4
    röhre is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    08.10.2012
    Posts
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo , leider kein Speichermodul, keine Erweiterungsmodule kein Schaltplan.
    Hat jemand eine Ahnung worauf die Meldung " Test : AC " hin deutet ?

  7. #5
    Join Date
    19.02.2017
    Location
    HAMBURG
    Posts
    133
    Danke
    5
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Default

    Selbsttest abgebrochen =easy wechseln

  8. #6
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    195
    Danke
    11
    Erhielt 62 Danke für 45 Beiträge

    Default

    Wenn du gut löten kannst, könntest du die Prozessorplatine in eine andere EASY löten.
    Eventuell kannst du sie da wieder zum leben erwecken.

  9. #7
    röhre is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    08.10.2012
    Posts
    3
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    so ok. habe die easy noch einmal genau unter die Lupe genommen -> es sind zwei 7404 CMOS Logic Hex Inverter - also 12 Eingangssignale für die MCU , 8 normale DI über Spannungsteiler/Filter
    die restlichen 4 werden für die Überwachung der 230V (3) und der 24V (1) genommen. Bei der Netzspannung werden 3 unterschiedliche Spannungsteiler genutzt. Wahrscheinlich einer
    Über-Spannung einer Unter-Spannung und der dritte Netzspannung OK.
    Habe die 50 Hz 230V simuliert - > und sie läuft wider - leider ist das Programm Passwortgeschütz

Similar Threads

  1. Moeller Easy 412-dc-rc 24 Volt
    By jesko_hi in forum Suche - Biete
    Replies: 1
    Last Post: 08.01.2011, 10:05
  2. Moeller EASY 412 DC TC
    By AlterEgo in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 5
    Last Post: 13.08.2009, 23:04
  3. Moeller easy 412/512 mit AD Signal?
    By uwe kraeusel in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 1
    Last Post: 29.05.2009, 11:04
  4. Easy 412 Programmierkabel selbstbauen
    By lorenz2512 in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 16.06.2005, 20:02

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •