Hallo Zusammen,

Ich habe eine Logo und dazu 2 eweiterungen AM2 RTD. Ich möchte 3 PT 1000 anschließen.
Pro AM2 kann ich ja 2 PT 1000 anschließen. Darum 2 Stück....
Ich programmiere über LOGO Soft....

Wie geh ich da jetzt am besten vor?
Woher weiß ich welcher AI welcher Sensor ist?
Vergibt das die Logo von selber?
Darüber hinaus habe ich ein HMI Display. Die Temperatur Anzeigen habe ich VW 11 etc bezeichnet.
Meine Steuerung sieht dann ganz einfach so aus das ich vom AI1 in einen Analogverstärker gehe und dann direkt den analogen Netzwerkausgang VW11 anfahre.
Ist das so richtig?

Über eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar!!!!

Robert
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie geh ich da jetzt am besten vor?
Woher weiß ich welcher AI welcher Sensor ist?
Vergibt das die Logo von selber?
Darüber hinaus habe ich ein HMI Display. Die Temperatur Anzeigen habe ich VW 11 etc bezeichnet.
Meine Steuerung sieht dann ganz einfach so aus das ich vom AI1 in einen Analogverstärker gehe und dann direkt den analogen Netzwerkausgang VW11 anfahre.
Ist das so richtig?

Zuerst einmal muss man wissen, ob und wie viele AIs für das Basismodul freigeben sind.
Defaultmäßig sind 2 AI auf einem Basismodul freigegeben, AI1 und AI2. Die sind für das Basismodul in diesem Fall reserviert, egal, ob du sie nutzt oder nicht. Dann wäre die Adressen des ersten AM2 RTD AI3 und AI4, für das zweite Modul AI5 und AI6. Modulreihenfolge von links nach rechts.
Wenn du keine AIs des Basismoduls nutzen willst, kannst du die Freigabe auf 0 AI setzen. Dann wären die Adressen für die beiden AM2 RTD AI1 bis AIAI4. Ebenso, wenn du ein Basismodul ohne AIs hast.

Die Wahl der Adresse VW11 für den analogen Netzwerkausgang ist unglücklich. Ich würde Worte immer gradzahlig und immer im 2er Abstand wählen, also VW12, VW14, VW16 und so weiter.
 
Hallo
hat leider nicht funktioniert...
bekomme überhaupt kein Signal rein... die Anzeige steht immer auf 25,4 ... was auch immer ich mache...!

LG Robert
 
Bist du dir denn sicher, dass du die PTs richtig angeschlossen hast?

Über das Display kannst du dir doch die Einheiten nach dem A/D-Wandler des jeweiligen AI's anschauen. Wie hast du denn den (die) Analogverstärker parametriert? Kannst du dein Programm mal hochladen?
Leuchten die RUN/STOP-LED's der AM RTD grün?
 
Hallo
etz geht es schon.. das waren die Eingänge AI 5 - 8 weil ich 4 eingestellt habe...!
Jetzt habe ich aber ein anders problem....
Ich bekomme den Sollwert aus dem VW nicht in die Steuerung. Am AM2 ( Analogmerker ) bekomm ich keine Daten rein.
Vielleicht habt ihr auch dafür einen Tip...
Das netzwerk ist auf dem bild und es geht um die markierten Elemente.Ausschnitt Prog..jpg

Vielen Dank
 
Ich habe dir doch schon geschrieben:

Worte gradzahlig adressieren und im 2er Abstand.

Du hast eine Überschneidung der Adressen im VM-Bereich.
Du nutzt VW10 und VW11. Diese überschneiden sich.
Die Adressierung ist byteorientiert. Das VW11 setzt sich aus den Bytes VB10 und VB11 zusammen, das VW10 aus den Bytes VB10 und VB11.
 