LOGO Siemens Logo Steuerung Verbindung

Guste

Level-1
Beiträge
338
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.
Habe eine Logosteuerung auf dem Tisch. Die IP Adresse habe ich eingestellt. Anpingen geht. Will jetz nur das Projekt übertragen. Die TSAP Adresse soll ich einstellen wo bekomme ich die her. Stelle ich Client oder Server am PC ein. Die Hilfe ist hier nicht sehr hilfreich.
Danke im voraus.
Gruß Guste
 
Für das Übertragen eines Projekts in die Logo ist kein TSAP notwendig.

Wo wird denn eine TSAP-Einstellung verlangt? Mache eventuell einen Screenshot.

Server- und/oder Clienteinstellungen werden (ebenso wie die TSAPs) nur verlangt, wenn du Verbindungen zu anderen Geräten wie SPSen, HMI etc. aufbauen willst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo GUNSAMS Danke für die Unterstützung
Ich hoffe die Screenshots kommen an.
Logo_2 .Ich denke ich muß hier was einstellen
Logo_3 Nun habe ich die Auswahl client oder Server und immer die TSAP
Logo_4 Hier der anstehende Fehler.

Gruß Guste
 

Anhänge

  • Logo_4.JPG
    Logo_4.JPG
    31,1 KB · Aufrufe: 22
  • Logo_2.JPG
    Logo_2.JPG
    51,8 KB · Aufrufe: 25
  • Logo_3.JPG
    Logo_3.JPG
    100,2 KB · Aufrufe: 24
Wenn du das Programm zur LOGO! übertragen willst, brauchst du keine Ethernet-Verbindung erstellen. Wenn es bei den beiden Bildern mit der Ethernet-Verbindung um eine Verbindung zur Programmübertragung handeln soll, dann vergesse es ganz schnell, das brauchst dafür nicht.

Bei den Bild mit der Fehlermeldung doch "Details im Infofenster". Was sagt denn das Infofenster?
In der Regel kommt der Fehler durch nicht abgeschlossene Blöcke.

Wenn das Infofenster durch eine Fehlermeldung aktiviert wird, erscheint unten rechts neben der %-Anzeige ein kleines, animiertes "i". Darauf mal klicken und das Infofenster öffnet sich.
 
Zuletzt bearbeitet:
Du bist ganz, ganz weit daneben.

Was hast du denn überhaupt für eine LOGO!? OBA8? 0BA7? Oder noch älter, weil du vom USB-Kabel sprichst?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist eine 1P 6ED 1052-1CC08-0BA0.
Ich kann in BA Stop schalten und BA Run schalten. Also Verbindung steht. Gehe ich auf Diagnose so wir die SD Karte angemeckert
Frage benötige ich die.
Danke für die Hilfe
 
Eine SD-Karte benötigst nur:
- wenn du ein Data Log auf SD-Karte durch die Logo schreiben lassen willst.
- den erweiterten Webserver nutzen willst.
- das Programm auf SD-Karte hast und veränderte Parameter direkt durch die Logo abspeichern willst.

Die SD-Karte verlangt aber Voraussetzungen:
Sie muss mit FAT32 formatiert sein.
Normale Speichergröße maximal 32 GB. Ist die SD-Karte größer, muss eine 32 GB Partition mit FAT 32 eingerichtet sein.

Du gehst scheinbar ohne eine vernünftige Vorgehensweise an die Sache. Wenn du die Logo starten und stoppen kannst, steht die Verbindung, also ist ein Einrichten wie schon geschrieben, absolut unsinnig.

Aber was sagt denn das Infofenster? Beantworte doch diese Frage erst einmal.
 
So nun wird interessant. Im Infofenster kommt B012 Meldeext. Denke hier liegt das Problem. Endlich habe ich das Infofenster gefunden. Alles I.O Danke für Deine Hilfe.
Gruß und dank Guste
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wahrscheinlich hast du denn Ausgang des Meldetexts offen gelassen.

Dann läuft dein Programm zwar in der Simulation, lässt sich aber nicht in die Logo übertragen.

Hänge mal eine "offene Klemme" an den Ausgang des Meldetexts.
 
So das war es. Das Infofenster habe ich endlich gefunden. Dann war es ziemlich einfach. Fehler Offenen Meldungsausgang beseitigt und übertragbar. Wenn bei der S7 Simulation alles läuft. Dann geht's auch Online. Ist bei der Logo wohl anders. Simulation Logo läuft obwohl das Programm Fehler hat. Danke für Deine Geduld.
 