Hallo Community

Ich habe dummerweise den IO-Link Master von Rockwell 1732E-8IOL12R gekauft.
Jetzt sollte das dumme Ding eine IP-Adresse bekommen.

Ich habe BootP Server V2.3 installiert, WLAN ist aus.
Ich hatte das Ding mit und ohne SPS an meinem Laptop hängen.
Leider werden weder SPS noch IO-Link Master angezeigt.
BootP läuft, wenn ich im Hausnetz hänge, werden mir die Computer, die auf DHCP sind angezeigt.

Was mache ich denn falsch? Wie bekommt das Ding eine IP-Adresse?
Die Drehschalter kann ich leider nicht benutzen, da hier die das dritte Byte nicht mit der Anlage übereinstimmt.

Ich danke Euch
 
Du solltest die IP Adresse auch noch auf andere Weise ändern können.

[h=4]Using the Webpage (For Standard Modules only. Not 1732ES Guard I/O Safety modules.)[/h] Note: It will need an IP address assigned first using BootP/DHCP or Thumbwheel method
  1. Open Internet Explorer and enter the current IP address
  2. Once the web page opens up, go into Configuration-->Network.
    When it asks for login, if still default, enter:

  • Username: admin
  • Password: password
or
  • Username: Administrator
  • Password: blank (no password)
Note: The username and password are case-sensitive and the defaults are in lower-case.

  1. From here you can disable BOOTP/DHCP and assign your static IP address for your network.
  2. When you are done click Apply Changes.
Once you have assigned the 1732E an IP address you must make sure it's thumbwheels are set to an invalid address (255 through 887, or 889 through 999) and cycle power. The 1732E will then revert to its stored address that you've given it and not go into BOOTP/DHCP mode.

Oder

[h=4]Using RSLinx Classic[/h] Note: It will need an IP address assigned first using BootP/DHCP or Thumbwheel method.
  1. Open RSLinx Classic.
  2. Configure the Ethernet Devices driver.
  3. Browse the driver in RSWho.
  4. Right-click the 1732E.
  5. Go to Module Configuration.
  6. Go to the Port Configuration tab.
  7. Select Static and configure the IP address and Network Mask, etc. and click Apply.
Note: If the IP address is assigned through the thumbwheel switches you may generate the error "An unexpected communications error has occurred. General Status is 0x000c (12)".
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte neulich ein defektes RJ45 auf M12 Ethernet Kabel.
Wenn du sicher bist, dass Bootp läuft dann sollte das funktionieren.

Achja
alle Teilnehmer die versuchen über Bootp eine IP zu bekommen, haben ein Timeout. Kommt die IP nicht innerhalb einer gewissen Zeit nimmt das System eine an. Wie bei einem PC auch.
Einfach mal das gerät neu starten.
 
Zurück