Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem mit einer Logo 8

6B43130D-09E2-42D1-A085-4685C09712D0.jpg

Ich möchte eine Temperaturmessung mit einem PT 100 machen. Leider zeigt mir der Analogeingang immer eine recht große Differenz an . Der Eingang hat bei 21,7 Grad einen Wert von 288. Also 28,8 Grad. Die 21,7 wurden direkt mit einem passenden Messgerät am PT100 gemessen und gegengeprüft. Woher könnte diese Abweichung kommen? Die Programmierung wird nur ein Schwellwertschalter sein. Erstmal muss aber die Gelesene Temperatur passen. Übersehe ich da irgend etwas?
Habt ihr Ideen?
 
Wo siehst du denn den Wert 288? Wahrscheinlich direkt am AI und nach dem Analogverstärker.

Wenn der Analogverstärker hinter dem AI als PT100/1000 (mit den Werten wie im angehangenen Screenshot) eingestellt wird, dann wird bei Wert von 288 des AI eine Temperatur von 22,0 °C im Display angezeigt.
 

Anhänge

  • Unbenannt.jpg
    Unbenannt.jpg
    90,7 KB · Aufrufe: 43
Das war auch das Problem. Ich habe angenommen das die Module die Temperaturen gleich richtig anzeigen ( w.z.B. Bei WAGO PT 100 Karten). Nachdem ich den Verstärker richtig eingestellt habe klappte alles.
Vielen Dank für die Unterstützung
 