    Guten Morgen Harald

    Danke hast Du mich noch nicht abgeschrieben. Mit den Aufreihen oder gesagt mit dem abarbeiten der Zuweisungen wird es mir langsam klar, jedoch verstehe ich es noch nicht, weshalb in deinem Programm ein Baustein ein A und nicht ein O ist?

    Vielleicht bringt es etwas, wenn ich mal ein neues Beispiel bringe:

    L M 121
    AN M 180
    L M 191
    AN M 200
    O
    AN M 222
    L M 02
    O M 81
    A
    L I 41
    AN M 02
    AN M 81
    O
    A M 07
    = Q 39

    Nach meinem jetzigen Wissenstand löse ich es wie folgt auf

    Gruppe 1 :
    L M 121
    AN M 180

    L M 191
    AN M 200
    O
    AN M 222

    Gruppe 2:
    L M 02
    O M 81
    A

    Gruppe 3:
    L I 41
    AN M 02
    AN M 81
    O

    Gruppe 4:
    A M 07
    = Q 39

    Müsste am ende doch so aussehen oder? FUB neu4.JPG

    Oder wird das Ergebnis der Gruppe 1 danach bei Gruppe zwei in den A-Kreis genommen?
    Attached Files Attached Files
    Last edited by Bloeki; 17.12.2019 at 11:38.

  2. #12
    Join Date
    22.06.2009
    Location
    Sassnitz
    Posts
    14,448
    Danke
    1,198
    Erhielt 4,276 Danke für 3,443 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei einem L beginnt eine neue (Teil-)Verknüpfung.
    Ein einzelnes A O X ohne Operand verknüpft mit dem VKE vor dem letzten L
    Code:
    "Cut" vor jedem L..    und nach jedem einzelnen A O X
    -------------------    ------------------------------
    L M 121                L M 121
    AN M 180               AN M 180
    
    L M 191                L M 191
    AN M 200               AN M 200
    O                      O
    AN M 222
                           AN M 222
    
    L M 02                 L M 02
    O M 81                 O M 81
    A                      A
    
    L I 41                 L I 41
    AN M 02                AN M 02
    AN M 81                AN M 81
    O                      O
    A M 07
    = Q 39                 A M 07
                           = Q 39
    Daraus mein Step7-FUP siehe das Bild.

    Harald
    Attached Images Attached Images
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 02.02.2017, 12:56
  2. Verkaufe SPS-Teile Klöckner Moeller PS306 usw.
    By Oberfranke in forum Suche - Biete
    Replies: 2
    Last Post: 11.05.2011, 22:27
  3. Timer PS306 Moeller
    By BuggedBunny in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 5
    Last Post: 02.01.2011, 20:37
  4. Biete Klöckner Moeller PS306 DC-EE und DC
    By Tap in forum Suche - Biete
    Replies: 2
    Last Post: 24.09.2010, 14:51