    Hallo
    ich habe einen Kunden mit einer ifm Steuerung (C12011).
    Mit ifm Steuerungen kenne ich mich überhaupt nicht aus.
    Die Karten schalten keine Ausgänge mehr.
    Wie kann ich überprüfen ob die CPU defekt ist oder das Programm weg
    ist? Bekommt man so eine Karte noch irgendwo und wie kann man ein
    Programm laden oder bearbeiten?
    Viele Fragen ich weiß.
    MfG
    Votto
    Zitieren Zitieren IFM Steuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Beitrag

    da mußt du nen pc dranhängen und reinschauen
    die software heißt ecolog100 glaub ich
    dann gibt´s dazu das programmierkabel
    die steuerung ECOMAT100 wird schon lange nicht mehr hergestellt aber man bekommt vereinzelt noch gebrauchte baugruppen
    wir hatten die früher auch im einsatz aber jetzt läuft nur noch eine Anlage damit
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. #3
    Registriert seit
    26.07.2006
    Beiträge
    11
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dieses Teil das du da hast ist ein Ausgangsmodul mit CanBus Anschluss.
    Dazu gehoert irgendeine Can Bus CPU Master. (Egal welche FA.)
    Wenn die gruene Led brennt benoetigt der Baustein ein Start Signal von
    der CPU. Wenn die gruene LED schnell blinkt 2 Hz dann ist der Knoten
    initialisiert. und wartet auf einen Befehl zum Einschalten der Ausgaenge.
    Die IFM wird nicht mehr mit ecolog 100 programmiert sondern mit der
    Gratissoftware CODESYS Vers. 2.3 von 3S Kempten. (IEC 11631).
    Sehr modernes Programmiersystem, die alle Stuecke spielt.
    Schaue nach welchen Master du hast, dann kann ich dir vielleicht helfen.
    mfg Reini
    Zitieren Zitieren IFM Steuerung  

Ähnliche Themen

  1. S7 315-2 Steuerung erweitern mit 2. Steuerung
    Von bernd81 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 12.07.2010, 07:09
  2. IFM SPS Steuerung
    Von zwerg77 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 14:37
  3. Sps Steuerung
    Von tintin im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.11.2009, 11:10
  4. SPS Steuerung analog ? (Terrarium Steuerung)
    Von KlauZ im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 23:21
  5. AEG Steuerung?
    Von Keeper im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 14:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •