Mitsubishi Q03UDVCPU, Mitsubishi fremdes Gerät in GX Works 2 hinzufügen

Verfelixt

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich konnte mit dem GX Configurator-PN einen Profinet Netzwerk über den PN-Controller Q12DCCPU-V mit einem Mitsubishi fremden Gerät aufbauen.
Jetzt würde ich aber auch gerne ein Programm auf diesem System laufen lassen. Wenn ich nicht total daneben liege muss ich dazu doch GX Works 2 verwenden um z.B. ein Programm in ST schreiben zu können.
Wie füge ich denn das Mitsubishi fremdes Gerät in GX Works 2 ein? Eine GSDML Datei habe ich.
Wenn ich das richtig verstehe muss ich doch GX Works 2 sagen was alles angeschlossen ist um später meine I/O und so zu mappen, wie mache ich das ?
Kann man evtl die Config, bzw. das Projekt aus dem GX Configurator-PN einfach in das GX-Works 2 laden, sodass GX Works 2 sofort weiß mit welchen Geräten es zu tun hat ?
Gx Works 3 hab ich auch noch...

Ich bin neu in der Welt der Steuerungen und ich hoffe man versteht was ich vor habe, ansonsten fragt einfach nach falls noch Infos fehlen.

Vielen Danke schon mal.
 
Im GX Configurator-PN über 'PLC Settings' und 'Configure...' 'PLC Project' das GXW2 Projekt angeben.
Dann mit Hilfe von 'Update Parameters...' das GXW2 Projekt updaten. Es wird hier eine Library in das GXW2 Preojekt eingefügt.
Darin befindet sich unter anderem eine 'Global Label' Liste mit den I/O's des gesamten PN-Netzwerks.

 
Zurück
Oben