Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 4 of 4

Thread: Zwei Steuerungen verknüpfen (B&R)?

  1. #1
    Join Date
    10.02.2020
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Tag!

    Seit Längerem bin ich schon am Recherchieren über eine Möglichkeit wie ich in mein Projekt in Automation Studio die Kommunikation zwischen meiner Haupt-SPS und der SPS im Unterverteiler herstellen könnte. Leider bin ich bisher noch auf keine richtige Lösung gekommen, bzw. konnte mir meine Recherche nicht weiterhelfen. Bei meinem Projekt handelt es sich nur um eine theoretische Arbeit deshalb wird die Steuerung auch nur simuliert (ARsim). Daher meine Frage ist es möglich, zwei CPUs (X20CP1381 und die X20CP0482) miteinander per ETH kommunizieren zu lassen? Wenn ja wie wird dies im Automation Studio bewältigt oder wie könnte ich dieses Problem lösen.

    Sinn dahinter wäre dass die "Haupt-SPS" die Befehle aufnimmt verarbeitet und weiter gibt an die SPS im Unterverteiler und diese soll danach die gegeben Ausgänge schalten.

    Hoffentlich war diese Frage verständlich formuliert.
    Schon im Voraus Danke für mögliche Antworten.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Zwei Steuerungen verknüpfen (B&R)?  

  2. "das eigentliche 'Problem' dürfte es sein, dass es hier sehr viele Möglichkeiten gibt
    1.) du nimmst OPC-UA. Eine SPS spielt Server, die andere nutzt die OPC-UA- Client- Bibliothek, der modernste Weg.
    2.) du nimmst die AsIMA- Bibliothek, recht simpel zu konfigurieren, jedoch etwas veraltet und auch proprietär.
    3.) du nimmst Modbus-TCP
    4.) du schreibst Dir etwas eigenes mittels AsTCP und/oder AsUDP."


  3. #2
    Join Date
    03.12.2019
    Posts
    13
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default

    das eigentliche 'Problem' dürfte es sein, dass es hier sehr viele Möglichkeiten gibt
    1.) du nimmst OPC-UA. Eine SPS spielt Server, die andere nutzt die OPC-UA- Client- Bibliothek, der modernste Weg.
    2.) du nimmst die AsIMA- Bibliothek, recht simpel zu konfigurieren, jedoch etwas veraltet und auch proprietär.
    3.) du nimmst Modbus-TCP
    4.) du schreibst Dir etwas eigenes mittels AsTCP und/oder AsUDP.

  4. #3
    Mich33 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    10.02.2020
    Posts
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by hilch View Post
    das eigentliche 'Problem' dürfte es sein, dass es hier sehr viele Möglichkeiten gibt
    1.) du nimmst OPC-UA. Eine SPS spielt Server, die andere nutzt die OPC-UA- Client- Bibliothek, der modernste Weg.
    2.) du nimmst die AsIMA- Bibliothek, recht simpel zu konfigurieren, jedoch etwas veraltet und auch proprietär.
    3.) du nimmst Modbus-TCP
    4.) du schreibst Dir etwas eigenes mittels AsTCP und/oder AsUDP.
    Vielen Dank für die Antwort erst einmal.

    Ich habe mich etwas über OPC-UA im Automation Studio informiert und würde dieses auch gerne verwenden.
    Jetzt stellt sich mir noch eine kleine Frage und zwar:

    Ist es möglich mit ARsim eine solche Kommunikation zu simulieren und wie würde man hier vorgehen?

  5. #4
    Join Date
    03.12.2019
    Posts
    13
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    man kann entweder zwei ArSim auf einem Rechner starten oder aber auf zwei separaten Rechnern jeweils eine ArSim.
    Bei ersterem müsstest Du in der AS-Online-Hilfe schauen, wie die ArSim zu starten ist, beim letzteren musst Du die
    IP- Adressen der beiden PCs nehmen.

    Auf der einen ArSim dann den OPC-UA - Server starten, eine Variable erstellen und diese hochzählen und diese dann als OPC-UA- Tag freigeben.
    Siehe in der AS-Online-Hilfe, wie man hier einen "Anonymous"- Zugriff einrichtet.

    Dann mit dem UAExpert testen (https://www.unified-automation.com/p.../uaexpert.html), ob es
    funktioniert. Mit dem UAExpert kannst Du den OPC-UA- Server und die Zugriffsrechte der Tags testen, ohne dass Du groß
    programmieren musst.

    Anschließend die andere ArSim mittels der Library AsUac als OPC-UA-Client programmieren. Es sind mehrere Beispiele
    dazu in der AS-Online- Hilfe vorhanden.

    Und: scheue Dich nicht, den lokalen B&R Support anzurufen, er hilft Dir gerne weiter.
    (https://www.br-automation.com/en/abo...tions/germany/)

    Ach ja: auch auf der ArSim, die OpcUA-Client ist, musst du den UA-Server aktivieren...
    Last edited by hilch; 16.02.2020 at 19:44. Reason: Ergänzung

Similar Threads

  1. Datenaustausch zwischen zwei Steuerungen
    By Limette in forum Simatic
    Replies: 12
    Last Post: 14.02.2012, 10:57
  2. Replies: 5
    Last Post: 20.11.2011, 14:33
  3. Replies: 1
    Last Post: 08.04.2009, 02:40
  4. 30 SPS-Steuerungen verknüpfen
    By Ralle in forum Programmierstrategien
    Replies: 15
    Last Post: 02.11.2005, 18:41
  5. Sensor an zwei Steuerungen
    By Hansruedi in forum Elektronik
    Replies: 5
    Last Post: 07.10.2005, 11:29

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •