LOGO Steuerung elektropneumatische Ventile (Logo! 24 CE)

Jojo_27

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,


ich schreibe zur Zeit meine Bachelorarbeit und dafür benötigt mein Versuch eine einfache Steuerung.
Ich bin leider kompletter Neuling auf diesem Gebiert und bitte hier um Hilfe und Rat.


Der Versuchsaufbau besteht aus vier elektropneumatischen Ventilen der Fa. Swagelok. Gesteuert werden die Ventile durch ASCO 551 Magnetventile. Für die Ansteuerung der Ventile habe ich mir schon 3-adrige Kabel gebastelt. Hier das Datenblatt der Ventile:
https://www.asco.com/ASCO Asset Lib...5_3-Gehäuse-aus-Aluminium-551-CAT-00095DE.pdf


Die Versorgungsspannung ist 24V DC.


Ich möchte mit den Ventilen eine einfache Öffnungsreihenfolge abfahren. Das heißt zum Bespiel: Öffne Ventil 1 und 2 für 10 Sekunden, dann schließe beide Ventile. Anschließend öffne Ventil 3 für 5 Sekunden. Danach schließe Ventil 3 wieder und öffne Ventil 4 für 2 Sekunden.
Das war nur ein Beispiel aber das sollte die Steuerung dann später einmal können.


Ich plane die Steuerung mit Hilfe einer Siemens Logo! 24 CE zu realisieren.
Kann ich mit dieser meine Steuerung realisieren? Beziehungsweise was muss ich dabei beachten?
Ich werde einen Eingang (Netzteil 24V/ 1,5 A) und vier Ausgänge (jeweils ein Magnetventil) belegen.


Ich denke, dass ich noch einen Art Schalter benötige, damit die Logo weiß, wann sie mit dem Versuchsablauf starten soll. Ist das korrekt?


Benötige ich sonst noch weitere Komponenten, bzw. habe ich etwas übersehen?
Die wichtigste Frage: Kann ich damit meinen Versuch realisieren?


Ich weiß ich bin kompletter Neuling auf diesem Gebiert, möchte mich da aber reinarbeiten und hoffe, dass klappt so wie ich mir das vorstelle.
Falls ich totalen nonsense geschrieben habe bzw. das so überhaupt nicht klappt, bitte ich das zu entschuldigen. :)


Vielen Dank schon einmal für die Hilfe!


Beste Grüße
Johannes
 
Die Logo sollte das hinbekommen.
Aber auf jeden Fall solltest Du Dich mit Schrittketten beschäftigen.

Die Forumssuche hilft Dir da sicher erst einmal weiter bis Du konkrete Fragen zu Deinem Lösungsentwurf hast.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hucki,

vielen Dank für Deine Antwort!

Okay mit Schrittketten werde ich mich beschäftigen, sobald ich die Logo und die entsprechende Software dazu habe.

Zwei Fragen noch: Brauche ich zwischen Spannungsversorgung und Logo einen Schalter? Und benötige ich noch weiter Komponenten?

Viele Grüße!
 
Zwei Fragen noch: Brauche ich zwischen Spannungsversorgung und Logo einen Schalter? Und benötige ich noch weiter Komponenten?
Die Logo-Basismodule haben 8 digitale Eingänge (je nach Typ kann man eventuell 4 davon auch als Analog-Eingang nutzen) und 4 Ausgänge.


Ein Start-Taster an einem der DIs ist sicher eine vernünftige Entscheidung.

Ebenso wie ein 2. Taster zum Resetten der Ablaufkette, wie auch immer diese aussieht.
Insbesondere, weil diese Ketten zu Beginn der Versuche gerne mal mittendrin stehen bleiben, weil sie noch nicht richtig durchdacht wurden sind.

Ein Schalter in der Versorgungsspannung der LOGO ist nicht so sinnvoll, weil die LOGO dann bei jedem Start erst neu booten würde.

An die Taster gibt es eigentlich keine besonderen Anforderungen, so dass Du außer bei der Spannungsverträglichkeit freie Wahl hast.



Die Ausgänge reichen für die 4 Ventile.
Wenn Du aber z.B. noch irgendwelche Meldeleuchten, um besser zu erkennen, ob Du in Grundstellung oder in der Abarbeitung der Ablaufkette bist, integrieren möchtest, brauchst Du ein Zusatzmodul mit weiteren Ausgängen.


Auf die Freilaufdioden für die Ventile, die im Siemens-Forum auf Deine Anfrage hin angesprochen wurden, würde ich an Deiner Stelle nicht verzichten.
Eine defekte Logo dürfte deutlich mehr Kosten verursachen.
 
Vielen Dank für Deine Antwort!

Ich werde mir die Logo 24 CE zulegen.

Danke für den Hinweis mit dem Schalter. Ich werde auf alle Fälle mir einen Taster zulegen. Eventuell noch einen zweiten für den Reset.

Dieser Taster (https://www.conrad.de/de/p/siemens-...vLhoGB6QIVVeh3Ch01_wMOEAQYAyABEgI_2PD_BwE:G:s) sollte ja dafür geeignet sein.

Meldeleuchten lasse ich zunächst weg.

Bezüglich der Freilaufdiode habe ich mich jetzt dazu entschieden den Stecker des Magnetventils auszutasuchen.
Ich werden diesen Stecker hier verwenden, welcher eine FD integriert hat:

https://www.conrad.de/de/p/ventilstecker-transparent-pole-2-pe-htp-inhalt-1-st-743060.html

Viele Grüße!
 