    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    lieferzeit mittelspannungstransformatoren: gern mal 48-56 wochen...

    Hallo,

    wö kaufst du den ein??

    Auf unseren letzten Trafo (10kV --> 0,4kV / 1000kVA) haben wir keine 3 Monate gewartet

    MfG

  2. #22
    Registriert seit
    19.04.2009
    Beiträge
    302
    Danke
    31
    Erhielt 40 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    Hallo,

    wö kaufst du den ein??

    Auf unseren letzten Trafo (10kV --> 0,4kV / 1000kVA) haben wir keine 3 Monate gewartet

    MfG
    Vermutlich kauf er eben nicht 10kV --> 0,4kV / 1000kVA sondern sowas wie
    10kV --> 0,4kV / 536,521kVA das muss eine frima dafür extra herstellen das dauert.

  3. #23
    WIX ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.08.2008
    Beiträge
    207
    Danke
    23
    Erhielt 4 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Proxy Beitrag anzeigen
    Vermutlich kauf er eben nicht 10kV --> 0,4kV / 1000kVA sondern sowas wie
    10kV --> 0,4kV / 536,521kVA das muss eine frima dafür extra herstellen das dauert.
    mal dumm gefragt:
    ist das ein trafo der 10KV in 0,4 KV (400V) umwandelt
    was ist mit den 536, 521 kva?? ( bedetet das 400 V enstprechen 536,521 KW oder wie?)

    danke

    schönen sonntag wünsche ich euch
    wix

  4. #24
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Proxy Beitrag anzeigen
    Vermutlich kauf er eben nicht 10kV --> 0,4kV / 1000kVA sondern sowas wie
    10kV --> 0,4kV / 536,521kVA das muss eine frima dafür extra herstellen das dauert.
    vermutlich auch einfach ein paar nummern größer...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  5. #25
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.034
    Danke
    2.789
    Erhielt 3.269 Danke für 2.157 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von WIX Beitrag anzeigen
    mal dumm gefragt:
    ist das ein trafo der 10KV in 0,4 KV (400V) umwandelt
    was ist mit den 536, 521 kva?? ( bedetet das 400 V enstprechen 536,521 KW oder wie?)

    danke

    schönen sonntag wünsche ich euch
    wix
    Hallo wix,
    Transformatoren werden nicht in KW angegeben sondern in KVA,
    das ist die Scheinleistung S = U x I x 1,73.
    Wenn du die Technische Plannung für so eine Anlage durchführen
    sollst, musst du aber die Elektrotechnischen Grundlagen beherschen,
    sonst sehe ich schwarz.

    gruß helmut
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  6. #26
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @Helmut


    @Wix
    Wenn du noch nicht mal mit elementarsten elektrotechnischen Einheiten umgehen kannst, vergiss das ganze.
    Dann bist du meilenweit entfernt irgendwas in dem Bereich auch nur annähernd zu planen.

    Grundbegriffe wie Wirk/Schein/Blindleistung cos phi etc. musst du ohne nachdenken beherrschen.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Bremswiderstand dimensionieren?
    Von Ruebe im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.05.2010, 21:11
  2. LS Dimensionieren
    Von stefand im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 17:28
  3. Schaltanlage für Atex ZONE 22
    Von uz71 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 20:13

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •