    Moin Moin zusammen,

    kann mir mal einer genau erklären was die "relative Kurzschlussspannung"
    bedeutet, Ich weiss wie man sie ermittelt, und wie man damit rechnet,
    bei Parallelbetrieb und so, aber ich hab keine Ahnung, was die genau
    aussagt?
    Und wozu ich die in der Praxis brauche?

    Kann mir das mal einer mit "einfachen Worten" kurz erklären, aber bitte
    ganz leicht?!

    Danke im Voraus.

    MfG

    Veritas
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe
    Zitieren Zitieren [Frage] relative Kurzschlussspannung  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2008
    Ort
    München
    Beiträge
    256
    Danke
    76
    Erhielt 17 Danke für 14 Beiträge

    Standard

    mfg
    Stift

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu stift für den nützlichen Beitrag:

    diabolo150973 (11.02.2011)

  4. #3
    Registriert seit
    28.08.2006
    Ort
    Nordbayern, Mittelfranken
    Beiträge
    165
    Danke
    46
    Erhielt 63 Danke für 49 Beiträge

    Standard

    Hi Veritas,

    das ist eine Angabe, die darüber informiert, wie Spannungssteif sich der Trafo bei Belastung verhält.
    Für die Auslegung z.B einer Niederspannungsverteilung ist diese Angabe nötig
    für die Dimensionierung der Kurzschlußfestigkeit der Komponenten wie Sicherungsleisten, Leistungsschaltern...
    Die rel. Kurzschlußspannung gibt an, welche Spannung bei kurzgeschlossener Sekundärseite eines Trafos an die Primärseite angelegt werden darf, damit
    in der Sekundärseite der Nennstrom fliesst.
    Passiert jetzt in der Verteilung ein Kurzschluss, liegt ja der selbe Fall vor (kurzgeschlossene Sekundärseite). Nur liegt der Trafo ja kurzzeitig immer noch am Netz, bis der vorgeschaltete Schutz auslöst.
    Mit der rel. Kurzschlußspannung kannst Du ausrechnen, welcher maximale Kurzschlußstrom in diesem Fall fließen kann. (Dreisatz)

    Beispiel:
    Drehstromtrafo 6KV / 400V, 100KVA, uk = 6%;

    sekundärer Nennstrom = 100000VA/(1,73x400A) = 145 A

    Den maximalen Kurzschlußstrom sekundär kaannst Du mit der Angabe uk =6% so ausrechnen: 145 A / 6 = 24 A; 24A x 100 = 2400 A

    Dieser Strom (hier 2400 A) kann kurzzeitig durch die nach den Trafo geschalteten Schutzschalter fließen. Die dynamischen Kurzschlußkräfte könnten die Schaltelemente zerstören (mechanisch zerlegen).

    Das musst Du schon immer Prüfen und bei Bedarf höherwertige Komponenten auswählen.

    In diesem Fall brauchst Du Dir keine weiteren Gedanken um die Kurzschlussfestigkeit der Komponenten mehr machen, denn 6kA kurzschlußfestigkeit haben soviel ich weis alle gängigen Niederspannungsschaltgeräte.
    Alles wird gut!

  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Friedrich-Alexander für den nützlichen Beitrag:

    veritas (11.02.2011),waldy (11.02.2011)

  6. #4
    Avatar von veritas
    veritas ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2007
    Ort
    Weltbürger
    Beiträge
    195
    Danke
    168
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    WOW

    Super Erklärung!!!!

    Danke....
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe

  7. #5
    Avatar von veritas
    veritas ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    28.10.2007
    Ort
    Weltbürger
    Beiträge
    195
    Danke
    168
    Erhielt 14 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Wenn ich einen z.B. Trafo habe der Uk= 6 % hat,
    und ich 2 Alternativen mit der selben Scheinleiszung habe,
    aber der eine hat Uk=4% der andere 8%, dann nehme ich den mit 4%
    weil der Spannungssteifer ist?
    „Was immer Du tun kannst oder träumst es zu können, fang damit an.“ Goethe

  8. #6
    Registriert seit
    30.08.2010
    Ort
    Östereich
    Beiträge
    1.458
    Danke
    503
    Erhielt 217 Danke für 192 Beiträge

    Standard

    und Spannungssteifer = weniger Verlsute im Trafo = auf lange Sicht billiger im Betrieb.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  9. #7
    Registriert seit
    06.10.2009
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    60
    Danke
    19
    Erhielt 24 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von veritas Beitrag anzeigen
    ... aber der eine hat Uk=4% der andere 8%, dann nehme ich den mit 4% weil der Spannungssteifer ist?
    Noch eine Ergänzung:
    Je kleiner das uk, desto höher ist der auf der Sekundärseite mögliche Kurzschlussstrom - den die Abgangsschalter sicher schalten müssen.

    Und noch etwas: Je kleiner die uk, desto geringer die Filterung gegen Oberschwingungen. Wenn Du Umrichterantriebe oder Gleichrichteranlagen auf der Sekundärseite betreibst, sollte die uk möglichst hoch sein, 8% wäre schon ein Wunschtraum. Dann sind die Netzrückwirkungen zum EVU stark gemildert.
    Ein freundliches Glückauf!
    Gunter

Ähnliche Themen

  1. Frage zu SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 10:03
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  3. Relative adressierung
    Von magus111 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.02.2008, 22:02
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.08.2006, 05:07
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •