    Hallo,
    dies ist eine Frage auf Grund eines Problems in meinem älteren Einfamilienhaus.
    Leider habe ich auf der Arbeit von ähnlichen Problemen im Automatisierungsbereich, Maschinen- und Anlagenbau gehört.
    Daraufhin habe ich ein bisschen gegoogelt und folgendes Dokument gefunden:
    http://www.enbw-energiegemeinschaft....etzformtn2.pdf
    Hier wird von der Möglichkeit der Zerstörung von Kommunikationsgeräten gesprochen, wenn PE und N-Leiter an mehreren Stellen vom PEN-Versorgungsleiter getrennt weitergeführt werden.
    Ich möchte gerne wissen, welche Konfiguration genau für die Zerstörung sorgen kann?
    In dem Dokument wird davon gesprochen, dass Ströme über Rohrleitungen und Bodenplatten-Stahlbetongittern dazu führen könnten, dass will mir aber irgendwie nicht einleuchten.
    Fakt ist, dass mein Hub im Keller meines Einfamilienhauses keine 4 Monate überlebt, und dann kaputt ist. (Alle Räume mit LAN und Satellitenanschluss (eine 8er-LNB) verkabelt.
    Was ich als plausibele Fehlerquelle im Internet gefunden habe ist nur die Unterbrechung eines gemeinsamen Null-Leiters von Geräten, die an Stromkreisen mit verschiedenen Phasen hängen. Diese Fehlermöglichkeit schließe ich aber aus, da ja denn noch mehr und auch "Nicht-Netzwerkgeräte" kaputt gehen würden durch die Überspannung.
    Bei mir ist es aber nur der Hub. (Schon 3 Stück gekillt, im Moment über WLAN online)

    Vielen Dank.
    Zitieren Zitieren Defekte Kommunikationsgeräte durch falsche Stromversorgungsverkabelung  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.487
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Wenn du "verschiedene" Schutzleiterkreise hast, dann können Ausgleichsströme über die Schirmung des Ethernetkabels fließen.
    Ursache bei mir war einmal ein defektes Noname-China-PC-Netzteil. Entstörkondensator durchgeschlagen und eine kalte Lötstelle am PE-Anschluß.
    Folge war, dass das Gehäuse unter Spannung stand und der Router im Eimer war.
    Du kannst mal deine Netzwerkkabel am Switch ausstecken und mit einem mA-Meter gegen einen "guten" PE messen ob Ausgleichsströme über die Schirmung fließen.

    Wie hast du dein Netzwerk überhaupt verkabelt?
    Üblicherweise führt am die Netzwerkkabel auf einem Patchpanel zusammen und fährt dann mit Patchkabeln zum Switch.
    Im Patchfeld gibt es eine gemeinsame Schiene für die Schirmung und an diese wird der Potentialausgleich / PE angeschlossen.

    Gruß
    Dieter

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:

    bugatti66 (28.12.2012)

  4. #3
    bugatti66 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.06.2007
    Ort
    NRW
    Beiträge
    106
    Danke
    2
    Erhielt 14 Danke für 14 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    danke, ja, meine Verkabelung ist so , wie du geschrieben hattest,
    ich habe wieder einen neuen Hub installiert, da war tatsächlich am Patchpanel das Erdungskabel abgebrochen.
    Das alte Kabel habe ich aber nicht gefunden und jetzt ein neues installiert.
    Ich hatte alles mal von einem Elektromeister (bzw., der hat seinen Lehrling geschickt) installieren lassen.
    Ströme habe ich gemessen, war 0mA (AC).
    Ich hoffe , dass der Hub denn nicht mehr kaputt geht.

    Grüße

Ähnliche Themen

  1. Suche defekte S7-CPUs
    Von greenland im Forum Suche - Biete
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 21:20
  2. Defekte Kurvenanpassung
    Von McNugget im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.08.2009, 09:44
  3. defekte TIM33 tauschen
    Von r.schneider im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 10:57
  4. Defekte eingangen SM334
    Von Revave im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 19:57
  5. Defekte 315-2DP
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.05.2004, 21:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •