Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 24

Thema: Abstände zwischen Maschinen/Anlagen

  1. #11
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.723
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das sollte die Norm
    DIN VDE 0100-729
    sein
    Geändert von marlob (06.04.2013 um 15:49 Uhr)

  2. #12
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.723
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Im Elektropraktiker stand noch ein Artikel drin
    Elektropraktiker: Fachartikel
    Muss man aber ein Abo für haben oder einmalig den Artikel bezahlen.
    Jedensfalls ist es diese Norm
    VDE 0100-729 VDE 0100-729:2010-02
    Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil
    7-729:
    Anforderungen für Betriebsstätten, Räu
    me und Anlagen besonderer Art – Bedienungsgänge und Wartungsgänge
    Und in diesem Heft ist der artikel aus der Elektropraktiker zu finden
    Normen und Vorschriften – Kommentare: Gang-
    breiten. Elektropraktiker, Berlin 64 (2010) 6; S.
    530–531.
    Geändert von marlob (06.04.2013 um 16:04 Uhr)

  3. #13
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Mal eine Frage. Fällt ein Schaltschrank
    400 V Einspeisung, FU, Schütze für Motoren, SPS auch unter Mittelspannungs Schaltanlagen?
    Stress hat nur der Leistungsschwache

  4. #14
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.723
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Unter 1000 V Wechelspannung ist Niederspannung

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    kolbendosierer (06.04.2013)

  6. #15
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.723
    Danke
    729
    Erhielt 1.159 Danke für 970 Beiträge

    Standard

    Hier noch ein Link zu den Gangbreiten
    http://www.elektro.net/wp-content/up...009_961533.pdf

  7. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    Blockmove (06.04.2013),kolbendosierer (06.04.2013),RalfS (08.04.2013)

  8. #16
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    So ich kann nun auch ein Beipiel geben, ich habe den einen Teil von dem Aufstellungsplan besorgt.
    Im Grunde geht es um diesen Ausschnitt.
    Die Türen von Machinen und Schaltschrank stehen sich wohl im Wege.
    Aber wenn ich dann im Gegenzug in der PDF von Tommi lese:

    ANMERKUNG! Bei gegeneinander aufgestellten Schrankreihen muss nicht mit gleichzeitig geöffneten Türen auf beiden Seiten gerechnet werden.

    Aufstellungsplan.JPG
    Stress hat nur der Leistungsschwache

  9. #17
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.532
    Danke
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kolbendosierer Beitrag anzeigen
    Die Türen von Machinen und Schaltschrank stehen sich wohl im Wege.
    Um die Abstände zu verkleinern haben die meisten Schaltschrank- und auch Schutzgittertüren Öffnungswinkel größer 90°.
    Bei deiner Anordnung hätte ich keine Bedenken.

    Gruß
    Dieter

  10. #18
    Registriert seit
    14.06.2008
    Ort
    Pirmasens
    Beiträge
    1.815
    Danke
    94
    Erhielt 732 Danke für 462 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    so wie ich es auf dem Bild von Dir erkennen kann ist das keine elektrischer Betriebsraum sondern ein Fluchtweg!?
    Wenn es ein Fluchtweg sein sollte:
    http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z...ublicationFile

  11. #19
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich habe die ASR auch schon durchgesehen, die 80cm werden eigentlich auch immer eingehalten.
    Ich habe den Screenshot noch etwas vergrößert.
    Es gibt nur den Engpass an dem Schaltschrank und an der Maschine wenn die Türen offen wären.
    Wenn ich mir so manche Neuaufstellungen/Anlagen anschaue, frage ich mich dann ob die ein Teil vom Meter abgebrochen haben.
    Oder ist es nur eine Frage der Deklaration? Ich denke ich muss mal mit dem externen Sicherheitsmensch darüber sprechen.

    Besten Dank aber nochmal für die super Infos. Wenn ihr wollt kann ich gerne mal was Posten wenn der Sicherheitsmensch da war,
    ich hab bloß keine Ahnung wann das ist.

    RobertAufstellungsplan.JPG
    Stress hat nur der Leistungsschwache

  12. #20
    Registriert seit
    01.06.2008
    Ort
    Ostwestfalen
    Beiträge
    1.875
    Danke
    405
    Erhielt 484 Danke für 376 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    also ein Fluchtweg für alle scheint es nicht zu sein, da die Anlage eine Sackgasse ist, oder?
    Wieviele Leute sind da denn maximal drin?
    Schätz doch mal die Wahrscheinlichkeit ab, daß es brennt und gleichzeitig der Schaltschrank-
    bereich im Fehlerfall so mit großen Messgeräten vollgestopft ist, daß da keiner mehr raus kommt.

    Bei einer Gefährdungesbeurteilung musst Du Auftrittswahrscheilchkeit und Schwere der Verletzung
    gegeneinander aufrechnen.

    Gruß
    Tommi

Ähnliche Themen

  1. Standard für Signale zwischen Maschinen
    Von Hand im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 12:30
  2. Abstände Mutingsensoren
    Von AJ67 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.11.2010, 08:13
  3. Fernwartung für Ihre Maschinen und Anlagen
    Von MB Connect Line GmbH im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 10:43
  4. Schnittstelle zwischen 3 Anlagen nicht potentialgetrennt?
    Von joki007 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 07:18
  5. Abstände in Schalträumen nach NEC
    Von diekmgu im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.07.2006, 07:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •