    Zitat Zitat von Mobi Beitrag anzeigen
    Also ich zähle einfach nebenbei einen Zähler runter und wenn der bei 0 angelangt ist, zähle ich einen hoch oder runter je nach Drehrichtung. Und dann beginnt der Zähler wieder von neuem.

    Warum sollte man mit Eingänge sparen? Kostet doch kein Geld.
    Hast Recht ! Soft Eingänge sind billig , habe die Verkabelung gemeint!
    (NUR)Zählen (ohne adaptierte Geradengleichung) geht auch , aber ... nur bei kleinere Drehzahlen ( man darf keine relevante Inkrementmenge verpassen , im Beispiel nicht über die 100 Ink springen !
    Geändert von Sioan (10.12.2013 um 23:14 Uhr) Grund: Was wird gezählt ?

  2. #72
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Mit den hardwaremäßigen Eingängen hast du ja nichts zutun. Und da es sich anscheinend um eine Achse handelt und es eine Übersetzung von 4:1 (oder heißt es 1:4 , jedenfalls ist es am Ende 4-mal langsamer) handelt ist die Drehzahl womöglich niedrig.
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  3. #73
    Registriert seit
    05.12.2013
    Ort
    Graz / Austria
    Beiträge
    149
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Mobi Beitrag anzeigen
    Mit den hardwaremäßigen Eingängen hast du ja nichts zutun. Und da es sich anscheinend um eine Achse handelt und es eine Übersetzung von 4:1 (oder heißt es 1:4 , jedenfalls ist es am Ende 4-mal langsamer) handelt ist die Drehzahl womöglich niedrig.
    Weis die SPS wann der Motor gestartet wird (überhaupt)?
    Wenn JA dann hat man schon ein Eingang (und eine Motordrehrichtung auch!).
    ( 1:4 beim PHI 12 mm sind höhe Drehzahlen).

    Wie funktioniert "zählen" wenn man 60000 Perioden hat ?
    (... muss dir graphisch zwei Wellen mit verschiedener Frequenz vorstelen ... etc)

  4. #74
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.202
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Alex?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. #75
    Registriert seit
    05.12.2013
    Ort
    Graz / Austria
    Beiträge
    149
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Alex?

    Harald
    Mein kleines vielleicht fehlerhaften Programmchen , geht davon aus das der Motor sich nicht "unendlich" in eine Richtung drehen muss , deswegen der Absolutwert !
    Und daß das Gerät eine gewisse Trägheit hat ( nicht "instantan/shockartig" beschleunigt/bremst ).
    (maximal 65535 Umdrehungen/Drehrichtung).

    Falls nötig man kann es aber auch anders schreiben (... die variable Zyklizität des Überlaufs beachteten).

  6. #76
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.202
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Ich behaupte mal es ist sehr unwahrscheinlich, daß der Encoderwert sich von einem zum nächsten Bausteinaufruf um mehr als 30.000 Inkremente ändert. Falls doch, dann ist der Encoder falsch gewählt.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. #77
    Registriert seit
    05.12.2013
    Ort
    Graz / Austria
    Beiträge
    149
    Danke
    9
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hängt davon ab wie "gross" das Programm insgesamt ist .... (falls keine Weckalarmprogramme noch übrig )
    ( ... wie oft darf sich der Motor nur in eine Richtung drehen , "unendlich" ?)
    Geändert von Sioan (11.12.2013 um 01:28 Uhr) Grund: Ergänzung

  8. #78
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sioan Beitrag anzeigen
    Hängt davon ab wie "gross" das Programm insgesamt ist .... (falls keine Weckalarmprogramme noch übrig )
    ( ... wie oft darf sich der Motor nur in eine Richtung drehen , "unendlich" ?)
    Siehe hier Post #8: Programmierwettbewerb, 5. Aufgabe - Inkrementalgeber Korrektur
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  9. #79
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    00alex reloaded
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

  10. #80
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.414
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Who the fuck is Alex?
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

Ähnliche Themen

  1. Programmierwettbewerb, 4. Aufgabe
    Von Onkel Dagobert im Forum Stammtisch
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 18:57
  2. Programmierwettbewerb, 3. Aufgabe
    Von Chräshe im Forum Stammtisch
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.12.2011, 20:43
  3. Programmierwettbewerb, 2. Aufgabe
    Von LargoD im Forum Stammtisch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 22:27
  4. Bitte um korrektur
    Von Arnold999 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 15.06.2010, 21:21
  5. Mechanische Korrektur
    Von PG710 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 15:26

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •