Wenn ich das Thema nochmal aufgreifen darf:
Kennt jemand den Grund, warum Stromwandler meist 0-1 bzw. 0-5A ausgeben?
Hängt das mit der Störsicherheitzusammen?
Vielen Dank und ein schönes WE.
Wer mir hilft, bekommt auch ein Danke
Ich denke dass kommt daher, dass man früher, als noch weniger Elektronik üblich war, der Strom mit einem Dreheiseninstrument angezeigt werden sollte, und die können deutlich weniger Strom als oft gemessen werden soll.Kennt jemand den Grund, warum Stromwandler meist 0-1 bzw. 0-5A ausgeben?
Hängt das mit der Störsicherheitzusammen?
https://de.wikipedia.org/wiki/Stromwandler
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreheisenmesswerk
C7633 (09.04.2021)
Wenn "grosse" Ströme gemessen werden sollen und die Entfernung "gross" ist zwischen der Stelle, an der der Strom gemessen und der Stelle, an der der Messwert angezeigt werden sollen, dann sind auch entsprechend dicke (= unhandlich, sperrig und - Achtung Rotstift - teuer) und lange (SpannungsVerlust durch Widerstand) KabelVerbindungen erforderlich, also misst man stattdessen einen "kleinen" Strom, der zum "grossen" proportional ist.
Dass ein Bisschen Elektronik eines Tages fast nix kosten würde, davon konnte man damals nur träumen, aber das hat sich keiner getraut.
Und einen eigenen Schaltschrank für eine DigitalAnzeige (NixieRöhren) mit n 4-BitZählern und Umcodierung etc. in RöhrenTechnik hätte auch niemand warten und bezahlen wollen - allerdings, im Winter hätte man auf eine Heizung verzichten können.
Eine Beschränkung auf wenige Typen von StromWandlern, was die sekundärseitige Ausführung betrifft, hat den Vorteil, dass man sich mit relativ wenigen Typen von AnzeigeInstrumenten begnügen kann.
C7633 (09.04.2021)
Ich würde sagen weil es dann einfach "nur" Spulen sind ohne eine Auswertschaltung drin. Die ist dann für gewöhnlich im Auswertgerät und da kann man dann je nach Einsatzort andere Stromwandler anschließen.Kennt jemand den Grund, warum Stromwandler meist 0-1 bzw. 0-5A ausgeben?
C7633 (11.04.2021)