Suche: Sensortester

Markus

Administrator
Teammitglied
Beiträge
6.324
Reaktionspunkte
2.341
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

war gerade kurz davor mir einen Sensortester für npn und pnp Sensoren zu kaufen.

Jetzt die Frage, gibt es da was komfortableres?

So mit 0-10V und 4-20mA testen bzw diese Signale auch Simulieren?

Wer baut sowas?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich finde da niegerens nichteinmal einen sensortester.

irgendwie habe ich bei allen katalogen und herstellern das selbe problem, ich bin zu doof damit umzugehen...
 
Hallo,
Selbstbauen?
zum Testen mit Display und zum Simulieren mit nem LM317?
Material ca. 10€ + 1x Deinen Stundensatz.
Thomas
 
Hallo,
Selbstbauen?
zum Testen mit Display und zum Simulieren mit nem LM317?
Material ca. 10€ + 1x Deinen Stundensatz.
Thomas


hmm, ok spielen wir das mal durch:

LM317 kann nur bis 1,2V runter, aber damit könnte man leben
(gibts einen der bis 0V geht?)

was meinst du mit Display?
gibs auch fertige Stromregler für 0-20mA (so wie LM317)?

danke mal soweit, aber sowas braucht doch nun wirklich jeder, das muss doch einer schon bauen?

ansonsten bau ich die scheiss teile und verkaufe sie euch für teuer geld...
 
Zuletzt bearbeitet:
Lm317 kann mit nem negativen Bezug Masse auch auf 0V.
LM317 kann als Stromregler dienen.Ich mal mal nen Bild.Datenblatt(Applikationsbeispiele) gibts glaube ich bei Conrad mit Beispielschaltungen.
Display gibts für Strom und Spannungsanzeige (zur Not Multimeter) auch schon für wenig Geld.
Ich hab so nen Prototyp auf Lochraster in der Schublade liegen wenn ich Ihn mal brauche.Auch gleich ein paar wichtige PT100Werte mit drauf.
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lm317 kann mit nem negativen Bezug Masse auch auf 0V.
LM317 kann als Stromregler dienen.Ich mal mal nen Bild.Datenblatt(Applikationsbeispiele) gibts glaube ich bei Conrad mit Beispielschaltungen.
Display gibts für Strom und Spannungsanzeige (zur Not Multimeter) auch schon für wenig Geld.
Ich hab so nen Prototyp auf Lochraster in der Schublade liegen wenn ich Ihn mal brauche.Auch gleich ein paar wichtige PT100Werte mit drauf.
Thomas

wieviel prozent willst du wenn der hobel dann läuft und ihn mir die anderen forumsteilnehmer aus den händen reissen?

bin mal gespannt auf dein bild...
 
Hallo,
anbei das Bild als Stromregler vereinfacht. Über das Poti fallen immer 1,25V ab, darüber kommst du auf den fließenden Strom bei einem bestimmten Widerstandswert.

moz-screenshot.jpg
moz-screenshot-1.jpg

Thomas
 

Anhänge

  • LM317.bmp
    576,1 KB · Aufrufe: 37
Zuletzt bearbeitet:
http://www.balluf.de/

produkte
zubehör
elektrische geräte
BES 516-4

balluff hat wenigstens eines zum einlesen von 0-20mA und 0-10V.

die seite ist aber scheisse kann hier keinen link posten.
also es gibt doch noch hersteller mit hirn, sehr gut.

jetzt weiter im text mit der simulation der werte
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sch... Link
mal sehen, ob es jetzt geklapt hat
das ist ebenlalls vereinfacht mit der negativen Vorspannung.Über die Widerstandswerte kann man noch verhandeln;-)
Thomas
 

Anhänge

  • LM317.bmp
    576,1 KB · Aufrufe: 24
naja das METRAHit 28C liegt liste bei groben 1000€...
mal den chef fragen ob ers genemigt :ROFLMAO:

Ich habe in der Firma das Multimeter aus der Reihe MetraHit28s und kann nur positives darüber berichten. Allerdings kostet das Multimeter auch nur ca. 300€ ;o)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte mal einen sehr guten von IFM

Da konnte man verscheidenste Sensortypen anschliessen und die Qualität der Signale wurde angezeigt.

Hoffe ist vielleicht hilfreich.
 