    Hallihallo Kamaraden,
    ich habe auf dem Tisch ein Projekt für ein Gas-Depot (ca 20 Tanks in einer Raffinerie). Pro Tank hat man ein Haufenzeug an Messstellen (Druck, Füllstand, Temperatur....), die müssen an eine redundante SPS angebunden werden .
    Meine Frage (n):

    1- Welche S7-400 Sps ist dafür gegeignet ?
    2-Welche DI,DO,AI (4..20 mA),AO (4..20 mA) Karten ?
    (der Kunde sagt, die Karten müssen das Hart-Protokoll koennen)
    3-Welche Fire & Gasdetektoren koennt ihr vorschlagen?
    4- Welches Bussystem ist gegeignet in so einer Gefahrzone (Ethernet?? )
    5-Was für Touch-Screen (TPxxx) ist dafür geeignet (PS: ich habe Rezepturen zum Verwalten)?

    Ich bedanke mich im voraus

    Ralf
    Geändert von ralfsps (06.07.2010 um 16:22 Uhr)
    Zitieren Zitieren Hardware für die Explosion-Zone  

  2. #2
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Meine Frage(n):
    Hast du einen Ex-Zonenplan?
    Was für Ex-zonen hast du?

    Meine Frage (n)meine Antworten)

    1- Welche S7-400 Sps ist dafür gegeignet ? (m.w. Keine, das wär mir neu, dass die 400er in Ex zone 0,1... eingesetzt werden dürfte)
    2-Welche DI,DO,AI (4..20 mA),AO (4..20 mA) Karten ?
    (der Kunde sagt, die Karten müssen das Hart-Protokoll koennen)
    (Das kommt halt auch drauf an, was für eingänge Du brauchst, Welche Zone, Eex?...)
    3-Welche Fire & Gasdetektoren koennt ihr vorschlagen?
    Gasdetektoren habe Ich gute erfahrungen gemacht mit Bieler&Lang
    4- Welches Bussystem ist gegeignet in so einer Gefahrzone (Ethernet?? )
    (Evtl Profibus PA)
    5-Was für Touch-Screen (TPxxx) ist dafür geeignet (PS: ich habe Rezepturen zum Verwalten)?
    (Kommt bestimmt auch wieder auf zone u.s.w. an, ich denke, sowas kann man pauschal nicht beantworten.

    Mein Tip zum Schluss: Wenn Du dich mit Ex nicht auskennst, lass die finger davon, das kann ganz schnell in die Hose gehen sowas.


    Gruß
    Timo

  3. #3
    Registriert seit
    06.04.2010
    Beiträge
    38
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Unimog-HeizeR Beitrag anzeigen
    Mein Tip zum Schluss: Wenn Du dich mit Ex nicht auskennst, lass die finger davon, das kann ganz schnell in die Hose gehen sowas.
    Gruß
    Timo
    Hi Timo,
    danke erst mal für die Antworten. ob
    Um sich auszukennen, gibt es denke ich mal Erfahrene Hasen hier.
    Von den kann man einiges lernen oder?

    Also Zone= ??? (das weiss ich jetzt ned)
    Wegen den Signalen (habe Digi ein/ ausgänge, Analog Ein/ausgänge)


    PS: ich bin halt neu auf dem Gebiet der Ex-Zonen und ich will nich dumm sterben


    Ralf
    Geändert von ralfsps (06.07.2010 um 17:16 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Hi Ralf

    Das war auch in keinster weise böse oder so gemeint...
    Aber gleich zu Anfang ein Projekt mit 20 Tank´s finde ich.... Mutig!
    Falls noch (konkrete) Fragen kommen, beantworte ich die gerne...
    Aber das was Du bis jetzt gefragt hast, ist doch sehr allgemein gehalten alles...

    Gruß
    Timo

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unimog-HeizeR für den nützlichen Beitrag:

    ralfsps (07.07.2010)

  6. #5
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ralfsps Beitrag anzeigen
    Also Zone= ??? (das weiss ich jetzt ned)
    Wegen den Signalen (habe Digi ein/ ausgänge, Analog Ein/ausgänge)
    Das erste, was Du Brauchst, ist ein Ex-Zonenplan!
    Dann musst Du erstmal schauen, welche Sensoren/Aktoren in welcher Zone sind. (oder Kaufst gleich alles Für zone 0, Dann bist du auf der sicheren seite. )
    Dann einfach anhand Zonenplan und Sensoren/Aktoren die Passender Ein/Ausgangskarten aussuchen.
    Habe auch schon ein Flüssiggastanklager gemacht mit 11 Lagertanks und über 1 Million m/3...

    P.S.: Wir haben damals für die Eexi-Signale ET200S Module eingesetzt (Zone1)

    Gruß
    Timo

  7. #6
    Registriert seit
    08.10.2005
    Ort
    Iffezheim
    Beiträge
    1.103
    Danke
    408
    Erhielt 327 Danke für 261 Beiträge

    Standard

    Habe gerade noch was interessantes für Dich gefunden:

    http://www.stahl.de/downloads/publikationen.html

    Da kannst dich ja mal ein bisschen Über Ex Schlau lesen.
    Empfehlenswert: Explosionsschutz-Grundlagen.

    Gruß
    Timo

  8. #7
    Registriert seit
    04.02.2007
    Beiträge
    2.544
    Danke
    167
    Erhielt 731 Danke für 528 Beiträge

    Standard

    Wenn Du keine Ahnung von EX hast , solltest du extrem vorsichtig sein.
    Ich mache das seit Jahren, und stoße immer wieder auf Problemstellungen.

    (Hab z.B. für das letzte Wochenende auf dem Norisring die Scirocco's mit dem von mir in den letzten Wochen gebauten mobilen Gasbooster betankt. Das ganze ist auf einem LKW montiert, da gelten nochmals andere Vorschriften)

    Ganz wichtig wäre hier wie Timo geschrieben hat der Zonenplan. Dieser legt fest was man für Sicherheitskritierien hat.
    Mal Grob bei Gas gibt es
    Zone 0 : Im Behälter
    Zone 1 : Meist um die Armaturen bzw Anschlüße des Tanks
    Zone 2 : Umfasst die Zone 1: hier kann kurz eine explosive Atmosphäre sein, aber nur kurz und selten

    Prinzipiell sollte der Schaltschrank mit der S7 in keiner Zone stehen sondern ausserhalb.
    Prinzipiell sollte alles was nicht unbedingt in der Zone montiert sein muß ausserhalb montiert werden.
    Prinzipiell ist es sinnvoll z.B durch die Anordnung der Tank's die Ex-Zonen klein zu halten.

    Bei der Anlage muß kein Profibus-PA rein, ein normaler Profibus reicht. Dieser geht von der CPU aus dem Ex-freien Bereich über eine Trennbarriere ins Feld. Dort kann man z.B. in Zone 2 Klemmenkästen mit Siemen ET200s einsetzen. Diese kann man direkt mit den Ex(i) Signalen der Sensoren betreiben. Aber auch hier wären ein paar meter Kabel meist günstiger als der Ex-Aufwand wenn man den kasten außerhalb der Zone montieren kann.

    Als Grundinfo: Keine Funkenden Teile in der Zone planen z.B. ein Schütz oder Relais.

    Als Panels bieten sich bei den Zonen http://www.stahl.de oder http://www.exor.de an.

    Für den Bus kannst Du auch mal bei http://www-bartec.de reinsehen. die haben feldbusmodule für Zone 1&2

    Das mal auf die schnelle...
    Timo war mit dem Link zu Stahl schneller
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von jabba (06.07.2010 um 17:40 Uhr) Grund: Anhang Siemens eingefügt
    „Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
    Siddhartha Gautama

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu jabba für den nützlichen Beitrag:

    ralfsps (07.07.2010)

  10. #8
    Registriert seit
    06.04.2010
    Beiträge
    38
    Danke
    14
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Guten Morgen,

    vielen Dank erst mal..
    Ich melde mich, falls ich noch Probleme habe.

    Ralf

  11. #9
    Registriert seit
    22.01.2009
    Beiträge
    288
    Danke
    61
    Erhielt 32 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    meines Wissens benötigst Du eine Zulassug für solche Arbeiten.
    Ohne Vorkenntnisse ist das ein heißes Eisen!

    Gruß
    Klaus

Ähnliche Themen

  1. Türsicherheitsschalter in Ex Zone 2 (Atex)
    Von Robin0815 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 14:51
  2. Explosion-Schutz..
    Von ralfsps im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2010, 08:38
  3. ET200M für die Zone 2?
    Von delacasa im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2007, 09:04
  4. Durchflussmessung in EX-Zone mit Datenlogger
    Von Nicknight im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 23:14
  5. EX Schutz zone 2
    Von Winnie im Forum Stammtisch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.12.2004, 23:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •