    Guten Tag,

    Ich wende mich an dieses Forum, weil wir in unserer Firma ein großes Problem haben!!!

    An einer unseren Excenterpressen (250 to) ist eine S95U mit DP Schnittstelle eingebaut. Über die Profibusleitung kommuniziert
    diese mit einem Beckhoff 3100 Buskoppler und 48 DI + 24 DO.

    Die Beckhoff sitzt ca 3m vom Hauptschaltschrank weg, neben einem op27 in einem Steuerpult! Das op27 ist an die PG Schnittstelle der 95u angeschlossen.

    Das Problem:

    durch irgendeinen Auslöser hat sich die ganze Steuerung resettet. Alle BF Dioden leuchteten. Nach einem Neustart der Anlage gleicher Fehler!

    Das Anwenderprogramm befindet sich auf einem gesteckten Eprom! Ebenfalls habe ich die s5d Datei auf meinem Laptop mit serieller Schnittstelle. Mit diesem kann ich auch per
    Step 5 Urlöschen und Programme aufspielen.

    Nach dem Aufspielen des Programms ließ sich die AG und die Anschaltbaugruppen wieder auf RUN bringen!

    Jedoch mit der Beckhoff kommuniziert Sie nicht mehr! Die Beckhoff zeigt immer Busfehler!!!

    Nach recherche benötigt man wohl das Programm COM Profibus und ein Field PG oder ähnliches mit Profibusschnittstelle.

    beides ist leider nicht vorhanden! Die Beckhoff GSD Dateien habe ich zum konfigurien!


    NUN meine Bitte,

    niemand im Umkreis (+ Maschinenhersteller) kennt sich noch mit dieser Steuerung aus bzw. hat noch die Programme!

    Falls sich hier jemand angesprochen fühlt, dieses Problem beherschen zu können und gewillt ist zu helfen kann sich bitte bei mir melden!

    Wir sind ein mittelständischer Stanz und Schweißtechnikbetrieb und können momentan nur sehr schwer auf diese Maschine verzichten!
    Unsere Auftragslage ist enorm.
    Mein Chef ist gewillt es fürstlich zu belohnen!

    Dieser Hilferuf ist ernstgemeint!!!

    Bitte melden unter folgender Email:

    t.beeskow@gmx.de
    Die Firma hat Ihren Sitz in 58840 Plettenberg NRW

    vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Suche dringend Unterstützung : S5 95U mit DP Schnittstelle und Beckhoff 3100  

  2. #2
    Registriert seit
    06.01.2005
    Ort
    im schönen Lipperland
    Beiträge
    4.472
    Danke
    498
    Erhielt 1.143 Danke für 736 Beiträge

    Standard

    Ist dieses Software COM Profibus nicht immer dabei wenn man S5 installiert ? Schau mal in der S5-Software in der Menüzeile ganz rechts. Da steht etwas von Programme...
    Früher gab es Peitschen .... heute Terminkalender

  3. #3
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Nein,

    COM-Profibus ist nicht dabei. Man könnte mit einem Profibusfähigen Programmieradapter schaun ob die S5 und die Beckkoff-Steuerung überhaupt als aktiver DP-Teilnehmer erkannt werden. Evtl ist dies ja bei einer der beiden defekt. Was für eine Bestellnummer hat die S5?

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren COM-Profibus  

  4. #4
    tbeeskow ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.01.2013
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Da ich seit einer halben Stunde zu Hause bin, kann ich die Nummer direkt morgen Früh Posten!

    Ich besitze ein sogenanntes MPI/USB Kabel (denke nur für S7) von prozess-informatik und ein PG Uni 2 Kabel für s5.
    von daher bin ich Hardwaretechnisch noch recht aufgeschmissen.

    Ich habe vor 13 Jahren Elektrotechniker gelernt und bin mittlerweile Betriebsleiter. Mit S5 kenne ich mich noch ein wenig aus, doch bei Profibus hörts auf!
    Alle Infos habe ich mir zusammengetragen und erlesen...

    Baugruppendefekt ist nicht auszuschließen, jedoch kann ich dies nicht prüfen!

  5. #5
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von tbeeskow Beitrag anzeigen
    Guten Tag,
    Das Anwenderprogramm befindet sich auf einem gesteckten Eprom!
    vielen Dank!
    Dann sollte das Programm mit der Konfig auch nicht weg sein......
    Eprom raus + Batterie raus und Spannung ausschalten ein paar Sekunden warten
    Eprom rein und Steuerung einschaltet dann kopiert die CPU eigentlich alles vom Eprom..... sollte dann wieder gehen.

    Die Software COM Profibus hab ich ist auch kein Problem....... dazu dann ne PN an mich

  6. #6
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wie schon erwähnt wenn alles auf dem EPROM ist sollte es normalerweise auch kein Problem sein. Da ist nicht einfach irgendwas weg. Was ist nach Urlöschen, Spannung aus und Einschalten mit EPROM? Habt ihr die Software für die Beckhoff? Kann man da etwas diagnostizieren? Man kann auch mit Step7 und einem profibusfähigen Programmieradapter lesen was es für aktive Profibusteilnehmer gibt. Zumindest ging das bei CP5511 / CP5512 so.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Profibus  

  7. #7
    tbeeskow ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.01.2013
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    urgelöscht und batterie raus und dann eprom lesen lassen habe ich schon gemacht!
    habe in irgendeiner anleitung von Siemens gelesen, das es sein kann, das die Bus parametrierung nach urlöschen weg ist und nur mit
    COM Profibus wieder hergestellt werden kann!

    Ich kann morgen probieren mit meinem S7 MPI/USB kabel und Step7 auf den Bus zu schauen, mal sehen ob ich es hinkriege!

    Bin morgen ab 6 wieder in der Firma...

  8. #8
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    ups, grad nochmal durchgelesen.. Es ist ja keine Beckhoff-Steuerung sondern nur ein Buskopf. Da kann man selbstverständlich nur von der S5 aus etwas diagnostizieren und die S5 muss definitiv Master sein. Sollte ja dann eine 6ES5 095-8ME0x sein. Habt ihr eine S7 zur Hand wo man damit den Beckhoff Buskopf testen kann? Gibt es nur die s5d oder auch Dateien von COM-Profibus oder COM ET200?

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....
    Zitieren Zitieren Beckhoff  

  9. #9
    tbeeskow ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.01.2013
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    in unserem nicht kleinen ersatzteillager habe ich noch eine beckhoff 3150 (2x) eine S7 313 Dp und eine S7 315 dp und lan.

    leider habe ich keine software und schnittstellenmöglichkeiten für beckhoff! dies ist laut handbuch auch nicht nötig da mit COM Profibus und sogenannter GSD Datei von Beckhoff parametrierbar.

    es existiert nur das Anwenderprogramm vom Hersteller für die AG mit dem gleichen Inhalt wie auf dem Eprom. der Db1 ist auf dem Eprom und der s5d leider auch nur im originalzustand.
    dh. wie beim "nackten" Ag intern gespeichert. So wie ich es dem Handbuch vestanden habe!

  10. #10
    Registriert seit
    27.11.2005
    Beiträge
    148
    Danke
    21
    Erhielt 38 Danke für 21 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Guten Morgen,
    ich vermute mal es geht um Eure Helmerdingpresse. Wenn Ihr eine S7 mit DP Anschluss habt, dann baut doch auf S7 um. Von Siemens gibt eine Anschaltbaugruppe, die es ermöglicht die alte S5 Anschaltung weiter zu nutzen. Ist dann halt an den Profibus angeschlossen.

Ähnliche Themen

  1. Dringend Unterstützung bei gemeinnützigem Projekt benötigt
    Von Bademeister im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.07.2012, 22:31
  2. 95U mit DP Schnittstelle und Adressierung
    Von Taddy im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 12:25
  3. Dringend Unterstützung für Technikerschüler gesucht!!!
    Von Beginner09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.06.2009, 14:03
  4. beckhoff bc 3100
    Von Memnon im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 16:31
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 23:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •