SUCHE Programmierer für eine Applikation

CNCFRISLI

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Im moment ist eine CPU 312-5AC01-0AB0 installiert. Geschätzter Jahrgang 2006
Es sind 2 x SM323 DI/16/DO16xDC24V Moduleinstalliert. Plus ein Analoges Modul SM 332.

Die Neue Applikation soll 129 Relay 24VDC ansteuern können, also 9 solche digitalen Module SM323.
Diese Module sind vorhanden.

Frage: Kann diese installierte S7-300 CPU 312-5AC01-0AB0 9 solche Module händeln?
Wenn ja, hätte jemand Zeit eine Applikation zu schreiben. Eine kleine Beschreibung in PDF
habe ich bereit zum schicken.

Danke Franz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du bei deiner neuen Applikation 16 Eingänge oder 16 Ausgänge nicht brauchst kannst du anstatt der IM auch eine 32DI oder 32 DO verwenden.

Ob deine 312 jedoch mit der Anzahl an EA´s das Programm noch in adequater Zeit berechnen kann hängt davon ab was die die Applikation können soll. So eine 312er ist ja nicht wirklich ein Geschoss.
 
Eng werden könnte es auch mit dem Arbeitsspeicher von 6k. Das kann man mit den bisherigen Informationen jedoch nur schlecht beurteilen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Soweit ich verstanden habe, hat er die 9 Module schon.

Stimmt, da hab ich mich verschaut.
9x16 Eingänge sind 144 Eingänge
ebenso bei den Ausgängen

Wenn er von einer Sorte nur 112 hat reichen 7 16DI/16DO und eine 32er.

Aber das nur so am Rande bemerkt, ich kenne keine Anlage (was nicht heißt dass es die nicht gibt) bei der die Anzahl der Eingänge und die der Ausgänge annähernd gleich ist.
 
Hallo und guten Tag

Das ist extrem nett wie Ihr uns hilft.
Es handelt sich um ein Fragezeichen aus 129 x 18Watt Lampen. Das Gebilde ist in einer Austellung. Der Besucher Drückt die Taste Rasenmäher und die Anzahl Lampen
welche zu dem noch sehr viel Wärme abgeben, zeige an wie viel Energie ein Rasenmäher braucht.
Am Eingan sind nur 4 Tasten.

Aufgabe:

Taste1 "Bosch Kühlschränke" Lampe 1 unten links
Taste3 " Tisch Ventilator" Lampe 1 bis 3 unten links
Taste14 "PC Flachbildschirm Lampe 1 bis 14 unten links
Taste83 "Elektromäher" Lampe 1 bis 83 unten links
Taste129 "Elektro Radiator" alle 129 Lampen

Die Lampen sollen eine nach der Anderen eingeschaltet werden
Die Tasten sind während de Anzeige gesperrt.

Die angezeigten Lampen sollen etwa 3 Sekunden leuchten
Alle eingeschalteten Lampen sollen nach 3 Seunden 3x blinken und schalten dann ab

Nach ca 10 Sekunden gehen die Lampen in ein Lichtspiel das frei programmiert werden kann.
Nach einer Pause von 2-3 Minuten wiederholt sich ein Lichtspiel bis eine Taste gedrückt wird.

Besten Dank nochmals
Franz
 
Die verwendete CPU lässt übrigens nur einzeiligen Aufbau zu. Mehr als acht Stecklätze sind also keinesfalls möglich, von denen drei schon belegt sind. Die einzige Möglichkeit sind 32- oder 64-kanalige DO-Baugruppen. Vorher sollte man unbedingt erst einmal abchecken, ob die CPU speichertechnisch ausreicht. Ratsam wäre es ohnehin, die olle IFM-CPU zu ersetzen.
 
Dass Du auch 129 Relais brauchst ist Dir klar?
Du kannst keine 18W Lampen aus der SPS direkt ansteuern.

Du machst Dir jedenfalls einen Gefallen wenn Du statt der 129 Lampen nur 128 verwendest, das spart Dir eine Baugruppe.
Wie der Onkel oben geschrieben hat kannst Du Deine vorhanden Baugruppen nicht oder nur zum Teil verwenden.
Du hast 5 freie Steckplätze. Da ginge 4x32kanalig + eine bestehende oder eine 64kanalige +4 bestehende (mit 128DO).
Vielleicht ist ja noch ein Ausgang auf einer der beiden installierten Bestandskarten frei; und auch die 5 Tasten müssen versorgt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.. Es sind 2 x SM323 DI/16/DO16xDC24V Moduleinstalliert. Plus ein Analoges Modul SM 332. ..
Ich war davon ausgegangen dass diese Baugruppen ihre bisherige Funktion behalten. Falls diese wegfallen können, dann kommst du mit 8x16 auf 128 und mit den 6 Onboardausgängen auf insgesamt 134 Ausgänge. Für die Taster stehen auf der IFM-CPU 10 Onboardeingänge zur Verfügung. Für deine Funktionsbeschreibung sollte der Arbeitsspeicher ausreichen. Je nach Programmierung natürlich ;-) .
 
.. Alle eingeschalteten Lampen sollen nach 3 Seunden 3x blinken ..
Um was für Lampen handelt es sich denn? Bei 129x18W kommt eine stolze Leistung von 2,3kW zusammen, wodurch sich ein erheblicher Einschaltstrom ergeben kann. Das sollte man berücksichtigen. Ich würde es bevorzugen, beim Blinken die Lampen ebenfalls nacheinander (aber dennoch möglichst schnell) zu zu schalten.
 
Wenn die Anzahl Steckplätze nicht reicht, dann kann man die CPU 312IFM erweitern z.B. per
- eine zweite CPU (MPI Globaldaten)
- CP342-5 und ET200 (Profibus DP)
- S7-200 (MPI X_PUT/X_GET)
- CPU durch größere CPU ersetzen + Erweiterungsrack IM36x
- CPU durch größere CPU ersetzen + 64er Baugruppen

Warum eigentlich so viele Digitaleingänge? Werden wirklich 128 Taster benötigt?
128 Taster kann man auch gemultiplext via Diodenmatrix anschließen an z.B. 4 DO und 32 DI. Das sollte für das Projekt noch schnell genug abfragbar sein. Dann braucht man für die zusätzlichen 96 Taster und 96 Lampen statt 6 Modulen (6x 16DI+16DO) nur 4 Module (2x 16DI+16DO + 2x 32DO + 3 vorhandene Ausgänge).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen
Besten Dank für Eure Antworten.
Es ist richtig, Eingangsseitig kommen rund 2 kW zusammen. Diese sind über 2 x 10A 230 Abgesichert.
129 Relay's mit je 8A Schaltleistung schalten dann diese 129 Lampen mit je 18W.

5 Tasten müssen auf der Eingangsseite der SPS erfasst werden.
129 Relay müssen auf der Ausgangsseite gesteuert werden.

Wichtige Frage: Geht das mit der vorhandenen Hardware 1xCPU312IFM und 8xSM323

Wenn nicht, muss ich eine andere Lösung suchen. Das ist richtig.
Sollte es aber gehen, hoffe ich einen Programmierer zu finden der/die diese Applikation schreibt.

Das Fragezeichen mit der 129 Lampen ist fertig aufgebaut, die Bank mit den 5 grossen Tasten ebenfalls und ist bereits im Möbel montiert.
Nun bin ich dabei die Klemmen und Relay's zu verdrahten. Das Ganze soll, wenn möglich, ende Januar 2016 fertig sein.

Es fehlt die Lösung mit der Steuerung. Da hoffe ich auf Eure hilfe. Geht es mit dieser alten Steuerung oder nicht.

Besten Dank
Franz
 
Ich denke , dies wurde Dir schon beantwortet.
Die CPU kann 8 Baugruppen verwalten.
Drei sind belegt.
8-3 = 5
mit Deinen 5 Stk 16DE/DA Baugruppen, sind daher nur 80 DA's möglich.
 
Hi,
wenn ich das richtig verstanden habe braucht der Kollege nur 128 (129) Ausgänge, Wenn die Büchse mit den 32 DO Modulen klarkommt, waren das 4 Stück zusätzlich - von der Hardware also bis auf den Speicher alles gut.
Die Aufgabe klingt nicht zwingend ganz anspruchsvoll, sofern man die Lampenmuster, das sind ja nur 5, hart eincodiert könnte es gerade so reichen. Alternativ halt ein Panel dran und gut.
Edit: Nochmal die Aufgabe nachgelesen, Das Lichtspiel in frei programmierbar kann man mit dem Speicherplatz vergessen, das wird definitiv nix. Vielleicht irgendein Lauflicht, das geht auch sehr überschaubar aber auch das nicht veränderbar....

Gruß
Mario
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und danke

Ah, endlich habe ich es verstanden. Wenn ich 8 x SM323 anschliesse habe ich:
8 x 16 Ausgänge entspricht 128 Ausgängen.

Die CPU 312IFM hat so wie ich es interpretiere weitere Eingänge für die 5 Tasten.

Würde theoretisch also gehen. Nur die CPU ist sehr alt und es wird halt kaum mehr Software geben diese zu programmieren.

Gibt es denn eine neue CPU welche sinnvoll für diese Aufgabe ist, und welche die 8 oder 9 x SM323 trotzdem brauchen kann? Budget !!!!

Gruss
Franz
 
.. Das Lichtspiel in frei programmierbar kann man mit dem Speicherplatz vergessen, das wird definitiv nix..
"frei programmierbar" bedeutet in der Sprache eines Nicht-SPSlers "irgendwie unkoordiniert und zufällig durcheinanderblinken". Kann man das so sehen Franz?

@Franz,
Deine CPU ist mit Step7 programmierbar, das ist kein Problem. Der kleine Arbeitsspeicher ist für den Programmierer allerdings schon eine Herausforderung. Ich denke aber dass es für viele hier machbar ist. Zeit ist ja auch genug. Wo steht denn deine Anlage? Immerhin müsste man ja möglichst auch bei der Inbetriebnahme dabei sein.

Um was für einen Typ von "Lampen" handelt es sich denn nun? Karbidlampen, Glühfadenlampen, oder doch schon so ein neumodisches Zeugs wie Lumineszenz?
 
Wie der Onkel bin ich ebenfalls der Meinung, daß die Aufgabe mit der vorhandenen 312IFM lösbar ist. 6 kB Arbeitsspeicher sollte genug sein. Da haben wir früher in S5 oder S7-200 mit 1 kB oder 2 kB noch ganz andere Sachen programmiert. :cool:
Bleiben nur noch die ungeeigneten E/A-Baugruppen mit 128 überflüssigen Eingängen. Vielleicht tauscht ihm ja jemand 4 Stück SM323 16DI/16DO gegen SM322 mit 32DO.

Harald
 