Suche Programmtester für Datenbaustein-Sicherungstool (Step7 / TIA)

caboon

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich bin SPS-Programmierer und stand neulich vor einem netten Problem. Ich habe leider ein fertiges TIA Projekt komplett übersetzt und stand vor dem Problem, dass ich alle Bausteine quasi überspielen musste.
Obwohl letztlich der Online und Offline Stand gleich war, wird bei TIA ja jeder Datenbaustein reinitialisiert.
Mein Projekt umfasste keine 2-3 Datenbausteine, sondern ein paar 100.
Die Möglichkeit den Onlinestand der Datenbausteine zu sichern, war sehr mühsam und echt zeitraubend.

Nun habe ich mir ein PC Programm geschrieben, welches auf Basis von Libnodave als Kommunikations-DLL, alle Daten der Datenbausteine in TXT Dateien speichert.
Ein Wiederherstellen ist ebenso möglich.

Nun suche ich 2-3 Leute, die das Programm gern mal soweit testen würden. Meine Tests mit der Simulation und an einer 317-PN/DP haben geklappt.
Eigentlich sollte es für Steuerungen von Siemens in Step7 Classic und TIA gleichermaßen funktionieren.

Wichtig wäre, dass momentan nur die Verbindung über IP-Adresse geht. Ob es auch über eine CP geht, dass weiss ich nicht.
Später nehme ich mit MPI und Profibus noch vor.

Derzeitiger Umfang des Programms:
- Sicherung eines einzelnen Datenbausteins, oder eines Bereiches von-bis
- Sicherung einer Bausteingröße bis 10kb
- Wiederherstellungsmöglichkeit eines einzelnen Batenbausteins, oder oder eines Bereiches von-bis
- nicht vorhandene Datenbausteine werden übersprungen
- nicht vorhandene Datensicherungen werden übersprungen

Hat wer Interesse?

viele Grüße
caboon
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi. Das stimmt natürlich, da 1200 und 1500er CPU von Libnodave nicht unterstützt werden.
Eine normale 300er kann die optimierten DB sowieso nicht, TIA hin oder her. Und dafür hab ich mein Tool auch angedacht.

Gibt es denn schon Treiber z.B. auch kommerzieller Anbieter, wo man symbolisch zugreifen kann?
 
Hi!

Wieso nutzt du nicht die in TIA vorhandene Möglichkeit online zu gehen: Dann auf den Bausteinordner rechts-klicken und "Aktualwerte sichern" wählen.
Danach dann offline gehen und wieder auf den Bausteinordner rechts-klicken und "Aktualwerte übernehmen" wählen.

Du kannst bei Programmerstellung auch gezielt sogenannte "Einstellwerte" defnieren und dann mithilfe der oben genannten Funktion nur diese "Einstellwerte" in die DB's als Anfangswerte übernehmen.


Gruß,

Ottmar
 
Ich kenne die Funktion und nutze sie gelengentlich. Eine Frage als Denkanstoß. Wieviel Zeit benötigst du, das bei einem Baustein zu machen? Das ganze dann bei großen Projekten mal 100 oder 200. Da ist gern mal ein halber Tag weg...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi!
Wieso nutzt du nicht die in TIA vorhandene Möglichkeit online zu gehen: Dann auf den Bausteinordner rechts-klicken und "Aktualwerte sichern" wählen.

Vielleicht ist es gut ein TOOL zu haben, was es dem Endkunden einfach ermöglicht Schnappschüsse ohne Display und TIA zu machen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi!

Klickt doch einfach auf den gesamten "Bausteinordner". Dann wird das mit je 2 Klicks für alle DB's des Projekts gemacht.
Egal ob 2 DB's oder 2000 DB's.

Sogar bei Änderungen in den DB's, solange die Symbole Online und Offline noch gleich sind.


Gruß,

Ottmar
 
Ich kenne die Funktion und nutze sie gelengentlich. Eine Frage als Denkanstoß. Wieviel Zeit benötigst du, das bei einem Baustein zu machen? Das ganze dann bei großen Projekten mal 100 oder 200. Da ist gern mal ein halber Tag weg...

Das kann man doch auf einmal für die ganze Plc machen.

Sind zwei Mausklicks
 
Zurück
Oben