    Ich suche dringend einige Leuze TMC66 Auswertegeräte.
    Funktionsfähig wäre super, defekt ist auch gut.

    Vielleicht hat ja jemand bereits umgebaut...

    Mit Preisvorstellung bitte per PN.

    LG
    Michael
    Reply With Quote Reply With Quote Suche dringend Leuze TMC 66  

  2. #2
    Join Date
    19.07.2006
    Posts
    457
    Danke
    153
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Default

    Tja...gibt wohl keinen Markt dafür.
    Wären bereit gutes Geld dafür zu bezahlen.

  3. #3
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,287
    Danke
    948
    Erhielt 900 Danke für 675 Beiträge

    Default

    Vielleicht bringt dich folgende Firma weiter:

    https://www.lektronix.de/equipment/l...c-66/46645#new

    Leuze Lumiflex TMC 66 kann von Lektronix im fabrikneuen Zustand mit einer Garantie des Originalherstellers beschafft werden.
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310 per Morsezeichen

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    Betriebselektriker28 (29.05.2019)

  5. #4
    Join Date
    19.07.2006
    Posts
    457
    Danke
    153
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by DeltaMikeAir View Post
    Vielleicht bringt dich folgende Firma weiter:

    https://www.lektronix.de/equipment/l...c-66/46645#new
    Aber es steht auch: * Ersatzteillieferung abhängig der Verfügbarkeit.


    Anfrage läuft aber schon.

  6. #5
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,287
    Danke
    948
    Erhielt 900 Danke für 675 Beiträge

    Default

    Ja, schwierig. Wir haben früher hunderte verbaut, dann irgendwann umgerüstet und dann irgendwann alle entsorgt.
    Tut mir leid, ich hätte dir gerne mit einem Gerät weitergeholfen
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310 per Morsezeichen

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    Betriebselektriker28 (13.06.2019)

  8. #6
    Join Date
    02.09.2008
    Location
    Algund
    Posts
    230
    Danke
    17
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge

    Default

    kannst du das nicht mit einem anderen ersetzen?

    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT

  9. #7
    Join Date
    19.07.2006
    Posts
    457
    Danke
    153
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by simon.s View Post
    kannst du das nicht mit einem anderen ersetzen?
    Ich habe schon einzelne Geräte ersetzt...durch einen Keyence Lichtvorhang.
    Dies allerdings auf Einzelanlagen.

    In diesem speziellen Fall gibt es jedoch einige Probleme:

    Es ist eine Palettieranlage mit 12 Lichtschranken.
    Alle Auswertegeräte sind zentral im Schaltschrank verbaut.
    Die TMC66 sind relativ komplex mit der SPS verbunden.
    Kreuzmuting ist aus Platzgründen nicht möglich
    Die Kabellängen sind bis zu 80m (Daher fällt zb. der Keyence weg)

    Der Anlagenhersteller selbst windet sich seit 2 Monaten ein Angebot zu erstellen weil sie wohl selbst keine richtige Idee haben wie man das am besten löst.
    Es war die Rede von völliger Sicherheitstechnischer Neubewertung und möglicherweise größeren Problemen da die damalige Bauweise heutigen Vorschriften nicht mehr 1:1 umsetzbar wäre usw....


    Außerdem muss das alles in zwei Tagen umgebaut sein, da ein Ausfall der Anlage nicht "erwünscht" ist. Vorsichtig gesagt.

  10. #8
    Join Date
    19.07.2006
    Posts
    457
    Danke
    153
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge

    Default

    @DMA:

    Worauf habt ihr umgebaut?

    LG
    Michael

  11. #9
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,287
    Danke
    948
    Erhielt 900 Danke für 675 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by Betriebselektriker28 View Post
    @DMA:

    Worauf habt ihr umgebaut?

    LG
    Michael
    Auf eine Komplettlösung von Sick ( ich meine MSL )

    wir hatten aber auch Umrüstungen gemacht, wo die Sili samt Muting bestehen blieb und nur das Steuergerät TMC getauscht wurde.
    Ich bin mir nicht sicher, welcher Typ ( evtl. Pilz PMUT )
    https://www.pilz.com/de-DE/eshop/001...utingsteuerung
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310 per Morsezeichen

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:

    Betriebselektriker28 (13.06.2019)

  13. #10
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    4,287
    Danke
    948
    Erhielt 900 Danke für 675 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zusatz:
    Kreuzmuting ist aus Platzgründen nicht möglich
    Wir hatten Kreuzmuting
    Mit Grüßen

    Gesendet von meinem Nokia 6310 per Morsezeichen

Similar Threads

  1. Suche S7-HiGraph ab V5.2 dringend
    By swutschke in forum Suche - Biete
    Replies: 4
    Last Post: 28.01.2015, 10:07
  2. SUCHE dringend hillfe!!!
    By Swammerl in forum Simatic
    Replies: 9
    Last Post: 17.10.2013, 09:11
  3. Suche Leuze AMS
    By neuling12 in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 30.09.2010, 21:06
  4. Suche Leuze MA 42 DP-k
    By anfield24 in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 01.08.2010, 13:39
  5. suche dringend Interbusprofi
    By kaibaumg in forum Feldbusse
    Replies: 10
    Last Post: 31.03.2008, 14:40

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •