Suche dringend Leuze TMC 66

kannst du das nicht mit einem anderen ersetzen?

Ich habe schon einzelne Geräte ersetzt...durch einen Keyence Lichtvorhang.
Dies allerdings auf Einzelanlagen.

In diesem speziellen Fall gibt es jedoch einige Probleme:

Es ist eine Palettieranlage mit 12 Lichtschranken.
Alle Auswertegeräte sind zentral im Schaltschrank verbaut.
Die TMC66 sind relativ komplex mit der SPS verbunden.
Kreuzmuting ist aus Platzgründen nicht möglich
Die Kabellängen sind bis zu 80m (Daher fällt zb. der Keyence weg)

Der Anlagenhersteller selbst windet sich seit 2 Monaten ein Angebot zu erstellen weil sie wohl selbst keine richtige Idee haben wie man das am besten löst.
Es war die Rede von völliger Sicherheitstechnischer Neubewertung und möglicherweise größeren Problemen da die damalige Bauweise heutigen Vorschriften nicht mehr 1:1 umsetzbar wäre usw.... :rolleyes:


Außerdem muss das alles in zwei Tagen umgebaut sein, da ein Ausfall der Anlage nicht "erwünscht" ist. Vorsichtig gesagt. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@DMA:

Worauf habt ihr umgebaut?

LG
Michael

Auf eine Komplettlösung von Sick ( ich meine MSL )

wir hatten aber auch Umrüstungen gemacht, wo die Sili samt Muting bestehen blieb und nur das Steuergerät TMC getauscht wurde.
Ich bin mir nicht sicher, welcher Typ ( evtl. Pilz PMUT )
https://www.pilz.com/de-DE/eshop/0010000200700280FM/Mutingsteuerung
 
Das Muting wird bis jetzt über nur einen Lichtschranken und dem Signal aus der SPS das eine Palette durchläuft realisiert...
Über Digitalausgänge der SPS. W
enn die Palette dann durch ist kommt noch ein zweiter LS hinzu.

Kompletter Murks imho. Wiederspricht auch der Anleitung von Leuze zum Einbau.
Das ganze ist ein Leerpalettenverteiler mit 12 Lichtschranken und Transportwagen der 10 Palettierer beschickt.



Jetzt haben wir den Salat. :rolleyes:
 
Zuletzt bearbeitet:
Kommt mir bekannt vor, nicht zufällig in KL?

Ich weiß nicht mal wo KL sein soll! :ROFLMAO:

Ich habe jetzt einen kompletten Testaufbau mit einem PMUT X1P+Mutinglampe+Leuze RRT2 gemacht...mein Büro sieht wild aus.
Funktioniert eigentlich alles wie gewünscht. (was hier alles so rumliegt...:ROFLMAO:)

Allerdings hatte das TMC 66 eine Selbsttestfunktion für den Lichtschranken, dieser hat auch nur einen OSD...
Wüsste nicht wie ich das am Pilz realisieren soll.
Hab das jetzt mal ohne Querschlusserkennung auf beide Eingänge am PMUT gebügelt.

Wie habt ihr das denn gelöst?
Es wäre auf jeden Fall als Übergangslösung schon mal TOP!

Vielen Dank für den Tip! ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Leuze bietet auf Basis der MSI Sicherheitssteuerung eine Software für einen 1:1 Austausch der TMC66.

Allerdings löst das nicht dein Problem, dass du beide Control Signale aus einer Quelle bekommst.
Evtl. könntest du das zweite Control Signal über einen Hilfskontakt am Schütz der entsprechenden Bahn abgreifen.

Bei dem Preis der MSI und der Aussicht Module für 12 Lichtschrankenpaare zu verkaufen hilft dir Leuze bestimmt ein wenig bei der Projektierung.

Gruß nach Österreich ;)
 
So, endlich ist die Sache erledigt.

@CRS: Danke für den Tip, aber von Leuze will ich nichts mehr hören.

Zuerst so einen abartigen, komplizierten, selbstzerstörenden Kernschrott auf den Markt werfen, und dann keine Ersatztype bereit stellen.
Von denen kauf ich nicht mal mehr nen Lichtschranken.

Die nächste Generation von Leuze nach dem TMC Zeug ist auch vereinzelt auf Anlagen bei uns...da waren auch schon einige defekt.
Nie wieder! :shock:

Die Anlage wurde jetzt komplett auf eine PSS4000 umgerüstet, samt neuer Lichtgitter hat. Planung, Programmierung und Einbau hat die Fa. Pilz für uns übernommen.
Die haben ebenfalls die Funktionalität der TMC66 nachgebildet. Das ganze hat nicht mal wirklich viel gekostet.
Da hätten wir von Leuze nicht mal die Lichtschranken bekommen.

Und die Zusammenarbeit bei der IBN, Signalcheck usw war auch 1A.

Danke nochmal für euren Input, die Relais brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr.


Leider haben wir noch ca. 20 davon verbaut. Aber werden wir halt demnächst weiter umrüsten. ;)
 
Hallo,

bin bei der Recherche was ich mit nem alten TMC 66 machen könnte hier gelandet.

Falls noch jemand einen brauchen kann gerne melden. Wurde wohl nie aus dem Karton geholt, ist unbenutzt. Die Verpackung hat halt leichte Lagerspuren.

Beste Grüße
Simon
 
Hallo,

bin bei der Recherche was ich mit nem alten TMC 66 machen könnte hier gelandet.

Falls noch jemand einen brauchen kann gerne melden. Wurde wohl nie aus dem Karton geholt, ist unbenutzt. Die Verpackung hat halt leichte Lagerspuren.

Beste Grüße
Simon

Hallo Simon,
falls das Angebot noch aktuell ist, wir hätten Interesse dran. In unserem Hochregallager sind doch noch einige verbaut...
Gruss,
Jan
 
Hallo,

bin bei der Recherche was ich mit nem alten TMC 66 machen könnte hier gelandet.

Falls noch jemand einen brauchen kann gerne melden. Wurde wohl nie aus dem Karton geholt, ist unbenutzt. Die Verpackung hat halt leichte Lagerspuren.

Beste Grüße
Simon
Servus, steht dein Angebot noch?
Würden für unsere Palletieranlage ebenfalls ein paar benötigen :-D
Liebe grüße
 
Zurück
Oben