Der Thread ist ja nicht mehr ganz taufrisch, daher meine Frage an euch Schaltschrankbauer, was habt ihr in der letzten Zeit mit euren Lösungen für Erfahrungen sammeln können. Da wir leider massiv Probleme mit dem damals ausgesuchten Produkt (nicht Siemens) haben, schaut's so aus, als ob wir wieder bei 0 anfangen müssen.Wir setzen auf Siemens Sitop mit Netzgerät 24V, USV Modul und Batteriemodul. Laut Siemens meldet sich das USV Modul wenn die Batterie nicht mehr IO ist. Hat jemand Erfahrung wie sich diese Geräte nach einigen Jahren verhalten ? Ferner setzen wir sg. Diagnosemodule (elektronische Sicherungen) von Siemens ein.
Gibt es da schon Erfahrungen ?
...andererseits die Pufferzeit auch nur einige wenige Sekunden beträgt.......neue Generation der USV ohne Batterien....die USV nur Sekunden nach Start Pufferbereit ist.....
DAnke für die Tabelle.Hallo, hier mal paar Daten zu einer USV ohne AKKupack von Siemens
Pufferzeiten siehe AnhangIch hoffe es hilft bei einer Entscheidung,
aso, Kondensatormodule sind 8JAhre wartungsfrei, Akkus solltenaller 2 Jahre getauscht werden da die Leistung sehr stark nachlässt (z.Bsp. auch durch Schranktemparaturen von 35-40Grad)