Momentan sind wir dabei, mehrere Stationen mit Bedienpulten zu fertigen. Für die Leuchtdrucktaster nutzen wir von Siemens die 3SU1-Serie (Interfacemodul für Profinet + Terminalmodule). Bei allen Stationen ist die Konfiguration gleich und wir haben nur einen Typ der Module verwendet (Befehls- und LED-Modul mit unterschiedlichen Farben). Bei dem dritten Bedienpanel hatte ich dann das Problem mit der roten blinkenden Diagnose-LED. Kurz gefasst: Die Konfiguration stimmte nicht überein und die Diagnose-Daten sind falsch, wenn sich die Adressen unterscheiden. Ich hatte z.B. die Meldung, dass sich das Terminalmodul bei Steckplatz 10 unterscheidet. Betroffen war aber Steckplatz 13. Dort befand sich nur ein Befehlsmodul und nicht ein Befehls- und LED-Modul. Siemens hat falsch geliefert.

Falls ihr mal auf dieses Problem stoßt und nicht so lange suchen wollt:
  1. Online -> Hardwareerkennung -> PROFINET-Devices aus Netzwerk ...
  2. Passende Schnittstelle auswählen
  3. Suche starten
  4. Befehlsmelder selektieren
  5. Geräte hinzufügen
In der Netzsicht erscheint ein neuer Befehlsmelder, der keiner CPU untergeordnet ist. Diesen kann man dann mit der alten Konfiguration vergleichen.
 