Hallo ins Forum,
ich habe als "Minnijob-Hauselektriker" eine Gebäudesteuerung -3 Bauabschnitte- "geerbt".
3 Unterverteilungen mit je einer WAGO 750-881 für Dali-Lichtsteuerung und Jaloisen.
Wie das so ist, dass die Festplatte Laptop mit den ursprünglichen Programmierungen ist tot.
Keine Dokumentation.
Ich habe Codesys2.3 auf eine neue Platte installiert und die Daten von den 3 PLC gesichert und konnte so die Progammierung nachvollziehen.
Nun soll
1.eine Elsner P03 RS485 Wetterstation, bauseitig
am einfachsten an Unterverteilung 2,
2. ein Schlüsselschalter für "Zentral Licht AUS" und "alle Jaloisen AUF"
bei Unterverteilung 3
die Wetterdaten und Schaltersignale an alle 3 Steuerungen weitergeben.
Die drei 750-881 sind inzwischen mit dem internen Netzwerk verbunden und ich kann darauf zugreifen.
Die Firmware habe ich auf allen drei auf die neueste Version aktuallisiert.
Dali-Programmierung mit Codesys-Visu funktioniert.

Wie könnte ich am einfachsten programmtechnisch diese Aufgabe umsetzen?
Netzvariablen-, Modbus- , oder was ganz anderes?

Peter aus BC
 
Ich würde Netzvariablen empfehlen. Habe in einem vergleichbaren Fall in allen Programmen der Steuerungen die Einstellung "Vor Übersetzung Importieren" gewählt.
Pro Steuerung eine Datei, da sind dann alle Variablen drin, die die jeweilige Steuerung beschreibt. Importdaten bearbeite ich händisch. Hat nach einigem Probieren am einfachsten funktioniert.
 