Hallo zusammen
Ich bin neu hier und wollte mal wissen was man bei der Siemens Simatic CPU 6es7 318-3el00-0ab0 CPU 319 machen kann / versuchen kann wenn alle LED´s leuchten.
Die CPU ist in meinem Eigentum und zum wegschmeißen zu schade.
Habe die CPU am Netz gehabt aber sie meldet sich nicht.
Die LED´s blinken nicht sondern leuchten stetig.
Hat jemand schon einmal solch einen Fehler gehabt ?
Kann man so etwas reparieren ?
MfG Mike
 
Die läuft auch ohne MMC an.
Normal schon. Ich kenn den Zustand nach Spannungseinbrüchen oder bei abgebrochenen Firmwareupdates. Wenn die Steuerung nicht mehr erreichbar ist, hat bei mir geholfen ein Projekt mit der passenden Hardwarekonfiguration auf ne Speicherkarte zu übertragen.
Die Sorte CPUs kann ne ziemliche Zicke sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Sorte CPUs kann ne ziemliche Zicke sein.
Ich hatte auch schon 2 CPU 318-3EL01 mit diesem Symptom. Eine hat sich beim MRES-Rumspielen wieder erholt, eine nicht. Hier hatten wir das Problem auch schon mal:
 
Wenn Urlöschen nicht mehr funktioniert kann es ein Speicherfehler sein. Ist dann nicht reparabel.

Hatte ich schon mehrfach nach 8 Jahren Betriebszeit.
 
Hallo
Oje das hört sich ja nicht gut an.
Ich habe kein Projekt mehr von dem Gerät. ( Anlage wurde abgebaut. )
Wie spiele ich denn eine neue Firmware auf wenn nichts mehr reagiert ?
Wenn ich sie mit irgendwelchen Mitteln wenigstens in den Auslieferungszustand bekäme .
Kann man das Gerät nicht einschicken zum überprüfen ?
MfG Mike
 
Hallo
Habe jetzt eine andere MMC eingesteckt auf MRES gehalten und sie läuft ohne Probleme .
Geht auf stop danach in run toppi .
Danke schön euch Fachleuten .
 
Hallo
Könnte mir jemand von Euch eine MMC Card mit der passenden Firmware fertig machen ?
Ich habe noch eine 128 MB MMC , habe aber kein PG um sie herzustellen.
Es soll auch nicht umsonst sein.
MfG Mike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn nichts mehr drauf ist leuchten doch alle LED s oder ?
Nein. Wenn ein schweres Problem vorliegt, leuchten oder blinken alle LED's.

Und wenn ein FW Update durchgeführt wird leuchten alle LEDs was bei dir ja nicht der Fall ist.

PS:
Wenn nichts drauf ist bzw. keine MMC steckt, dann läuft die CPU normal an und geht in RUN
 
Zuletzt bearbeitet:
- Ausschalten. MMC herausnehmen. Einschalten --> was passiert?
- Ausschalten. MMC 64 kB von gestern stecken. Einschalten --> was passiert? Welche Artikelnummer hat die MMC?
- Ausschalten. erste MMC von gestern stecken. Einschalten --> was passiert? Welche Artikelnummer hat die MMC?
- Ausschalten. MMC herausnehmen. Einschalten --> was passiert?
 