Hoi zsämme,
heute hatte ich mal wieder ein seltsames Phänomen.
Bei einem unserem Kunden steht die Anlage. Totalausfall der Steuerung, die Instandhaltung hätte schon einiges Versucht (inkl. NCU getauscht) so meine Informationen.
Alles klar, man reist ja gern. ; )
Als ich angekommen bin lief die Kiste, allerdings mit Perepheriefehler.
Jo, steck mich an Bus (über MPI) mach nen Bausteinverlgleich -> mitten drin schmiert die SPS ab. Seltsam ... Na ja, auf der Steuerung war dann ein komplett falsches Programm einschließlich Hardwarekonfig. Kann passieren, die haben 8 ähnliche Maschinen von uns.
Was mich eher irritiert, ist, dass ich danach nicht mehr auf die auf die SPS gekommen bin. Weder über MPI noch über Profibus. Unter den erreichbaren Teilnehmern war die SPS auch nicht mehr zu finden. Die HMI sagte mir dementsprechend "keine Kommunikation zur PLC"
Seltsam ... Na gut, dann halt auf die harte Tour, dacht ich mir. SPS über den "Drehschalter" Urgelöscht -> Systemdaten geladen -> Anwenderprogramm geladen -> Warmstart -> läuft
Schön, ABER, da die Instandhaltung noch nachträglich ne Änderung gemacht hatten die in meiner Version noch nicht drin war, wollten wir nochmal schnell schauen, ob die Versionen sonst gleich sind.
Pfad1/online Bausteinvergleich gemacht -> TZZZZZZZZZ
Ihr kennt ja sicherlich das Geräusch wenn das Pneumatik-Hauptventil sich plötzlich entlüftet ...
Dadurch erfuhr ich dann auch, wieso ich eigentlich da war:
Sie wollten wohl mal schauen, ob sie die aktuellen Programme auf dem PG ham und hatten einen Bausteinvergleich gemacht ... Und dabei schmierte die Steuerung ab?!
Ich hatte ja schon, dass beim anstecken an den Bus was abstürzt, aber während nem Vergleich der Bausteine??
Ich werd Montag mal meinem Chef und unsere SINUMERIK Cracks fragen und notfalls mal Service Request stellen, aber mich beschäftigts grad irgendwie noch ... Hatte jemand schon mal so nen Fall?
grüße aktuell aus Bavaria,
dennis
heute hatte ich mal wieder ein seltsames Phänomen.
Bei einem unserem Kunden steht die Anlage. Totalausfall der Steuerung, die Instandhaltung hätte schon einiges Versucht (inkl. NCU getauscht) so meine Informationen.
Alles klar, man reist ja gern. ; )
Als ich angekommen bin lief die Kiste, allerdings mit Perepheriefehler.
Jo, steck mich an Bus (über MPI) mach nen Bausteinverlgleich -> mitten drin schmiert die SPS ab. Seltsam ... Na ja, auf der Steuerung war dann ein komplett falsches Programm einschließlich Hardwarekonfig. Kann passieren, die haben 8 ähnliche Maschinen von uns.
Was mich eher irritiert, ist, dass ich danach nicht mehr auf die auf die SPS gekommen bin. Weder über MPI noch über Profibus. Unter den erreichbaren Teilnehmern war die SPS auch nicht mehr zu finden. Die HMI sagte mir dementsprechend "keine Kommunikation zur PLC"
Seltsam ... Na gut, dann halt auf die harte Tour, dacht ich mir. SPS über den "Drehschalter" Urgelöscht -> Systemdaten geladen -> Anwenderprogramm geladen -> Warmstart -> läuft
Schön, ABER, da die Instandhaltung noch nachträglich ne Änderung gemacht hatten die in meiner Version noch nicht drin war, wollten wir nochmal schnell schauen, ob die Versionen sonst gleich sind.
Pfad1/online Bausteinvergleich gemacht -> TZZZZZZZZZ
Ihr kennt ja sicherlich das Geräusch wenn das Pneumatik-Hauptventil sich plötzlich entlüftet ...
Dadurch erfuhr ich dann auch, wieso ich eigentlich da war:
Sie wollten wohl mal schauen, ob sie die aktuellen Programme auf dem PG ham und hatten einen Bausteinvergleich gemacht ... Und dabei schmierte die Steuerung ab?!
Ich hatte ja schon, dass beim anstecken an den Bus was abstürzt, aber während nem Vergleich der Bausteine??
Ich werd Montag mal meinem Chef und unsere SINUMERIK Cracks fragen und notfalls mal Service Request stellen, aber mich beschäftigts grad irgendwie noch ... Hatte jemand schon mal so nen Fall?
grüße aktuell aus Bavaria,
dennis