Step 7 840Dsl Programmanwahl von PLC mit Pi-Dienste (FB4)

Boxy

Level-3
Beiträge
1.474
Reaktionspunkte
148
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Kollegen,
nach langer Zeit mal wieder eine Frage von mir (bin gerade bei einem Kunden).
Kennt jemand den Path welcher bei der Programmanwahl über Pi-Dienste für den NC Extended Speicher/Ablage angegeben werden muss?

Beim NC Speicher ist es ja der normale Path wo das Programm liegt (z. B. im WKS.DIR) "/_N_WKS_DIR/_TEST_WPD/_N_PROGRAMMNAME_MPF"
Wie sieht dies beim NC Extended aus? Hat da jemand eine Info?
 
@Peter Gedöns , Danke Dir (y)
klingt ja eigentlich logisch 😅, wenn man da richtig darüber nachdenkt. Werde es einmal testen ob der FB4 funktioniert!
Wäre dann ja echt easy going ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
NC und NC Extend (EES) haben unterschiedliche Notationen.

@Peter Gedöns, Danke, aber der Path war es nicht, dieser ist der wo der NC Extend auf der PCU Platte abgebildet ist.
Habe mit dem FB2 einmal ein angewähltes Prog. ausgelesen und darüber dann den Path ermittelt.
Hätte mir gleich einfallen können :ROFLMAO:

NC: '_N_WKS_DIR/_N_KUNDE_WPD/'
EES: '//LOCAL_DRIVE:/wks.dir/KUNDE.WPD/'

Aber auch der Programmname wird da unterschiedlich geschrieben

NC: '_N_NAME_MPF'
EES: 'NAME.MPF'
 
ja ich hätte Montag noch mal nachschauen sollen , war am Sonntag frei aus der hüfte. .-(

bei den Namen sind wir richtig durchgängig :cool:
der NC Name ist halt noch die alte Notation vom NCKFS der 840C
Beim EES ist es halt "normal" hat aber gedauert bis der NCK damit klar kam
 