WinCC Alarm oben - KG Status automatisch quittieren

Cojones

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich bin neu in der WinCC Welt und eher Anwender. Ich habe ein neues System beauftragt und das wird gerade umgesetzt.
Mir gefällt dabei eine Sache nicht und der Programmierer sagt, dass es nicht anders geht. Ich möchte, dass die Meldungen bei "Alarm oben" automatisch quittiert werden, wenn der Status KG gegeben ist. Ist das wirklich nicht möglich, die Meldungen automatisch zu quittieren und dadurch im "Alarm oben" nicht mehr anzuzeigen?

Viele Grüße
Cojones
 
Ist jetzt bezogen auf TIA, müsste im "richtigen" WinCC aber ähnlich sein.
Du musst der betreffenden Meldung eine nicht quittierpflichtige Meldeklasse zuordnen, dann verschwindet der Meldeanzeigen-Eintrag automatisch wenn die Meldung geht.
Meldeklassen findest du in den gemeinsamen Daten:
1730958067345.png
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das kann mann im WinCC alles einstellen... Also die Meldeklassen entsprechend konfigurieren bzw. eigene neue erstellen...
Nur ob man das tun sollte, steht auf nem anderen Blatt.
Kann nachher mal nen Screenshot machen, irgendwas mit "quittierpflichtig" oder so ähnlich...

Welches WinCC hast Du konkret?
 
Ich glaube ich habe es hinbekommen. Habe einfach das "Blinken" rausgenommen und dann konnte ich "gekommen quittieren" auch rausnehmen.
 
Zurück
Oben