moin forum
Ich habe Probleme, den FB250 und 251 zu Parametrieren
Durch eine Sägeverletzung habe ich endlich Zeit mich um SPS Programmierung zu kümmern.
Für eine private Löschanlage mit mehreren Nachbarn im Wald ist es notwendig, die Löschpumpe über einen FU zu regeln. Der Druck wird mit einem Druckaufnehmer von Danfoss Typ:0-16 Bar
4-20 mA ,Nr:060G3046 2 Draht aufgenommen. Die SPS besteht aus S5 100U/CPU 103 Steckplätze 0:4648ME11 AE, 1:4708MC12 AA, 2-7 DI, 8-10 DO. Der Druck wird auf Steckpl. 0 CH 0 aufgen. Die Ausgabe erfolgt auf Steckpl.1 CH 0. Der FB250 soll den Wert einlesen, der FB251 den Wert ausgeben. Der Ausgangswert soll ca. 6 bar entsprechen. Zusätzlich soll der Druck auf einer Anzeige 4-20 mA über die Ausgangskarten dargestellt werden.
Würde mich über eine AWL der wesentlichen Schritte der Analogbearbeitung sehr freuen. Mit den Handbüchern komme ich nicht weiter.
Mit freundlichem Gruß Felix
E Mail: fkremer@ewetel.net
 
Hallo

U M 0.0 - Nullmerker
R M 0.0
UN M 1.0 - Einsmerker
S M 1.0

FB 250 - Analogwert lesen und skalieren
BG: 0 <- Deine Analogeingabebaugruppe ist auf Steckplatz 0 gesteckt
KNKT: 0.3 <- 0 = erster Kanal verdrahtet, 3 = 4..20mA
OGR: 1600 <- 1600 = 16,00 bar
UGR: 0 <- 0 = 0 bar
EINZ: M 0.0 <- 0 = immer lesen
XA: MW10 <- Ergebnis im Bereich 0...1600
FB: M 25.0 <- Fehlerbit
BU: M 25.1 <- Bereichüberschreitung

Man kann einen Analogwert auch direkt lesen. In Deinem Fall:
L EW 64 (EW 64 = Kanal 0 auf Steckplatz 0)

SPA FB 251
NAME : RLG:AA
XE : MW 20 <- Ausgabewert im Bereich 0....1600
BG : 1 <- Steckplatz
KNKT : 0,0 <- Kanal 0 und unipolare Darstellung
OGR : 1600 <- 1600 = 16,00 bar
UGR : 0 <- 0 = 0 bar
FEH : M 25.2 <- Fehlerbit
BU : M 25.3 < Bereichüberschreitung

Man kann einen Analogwert auch direkt schreiben. In Deinem Fall:
T AW 72 (AW 72 = Kanal 0 auf Steckplatz 1)
 