Step 7 Analogeingänge an der CPU 314 IFM

Lucas39

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine S7 300 CPU 314IFM und möchte diese im Rahmen einer Gebäudeautomation, auch zur Steuerung der Raumtemperatur benutzen.
Da ich noch nicht sehr erfahren bin, bereiten mir die Analogeingänge schwierigkeiten.
Genauer gesagt die verknüpfung zwischen dem Analogeingang und dem SCALE-Baustein, da es sich bei der 314 nicht um ein weiterses Modul handelt das ich bei der Hardware-configuration auf die Schiene einsetzenkann um die Bezeichnung der Eingänge festzulegen.


Wie bezeichne ich nun die Parameter "IN" an meinem SCALE-Baustein um ihn mit dem Analogeingang zu verknüpfen?
Ich hoffe ihr verzeit mir die unprofessionelle Fehlerbeschreibung. ; )

Die technischen Daten:
S7 300 CPU 314 IFM
314-5AE10-0AB0
20*DI / 16*DO / 4*AI / 1*AO

LG Lucas
 
Zuletzt bearbeitet:
Benenne die Analogeingänge in der Symboltabelle ganz allgemein oder so wie die angeschlossenen Sensoren:
Code:
CPU_AI_1 : PEW128 : INT
CPU_AI_2 : PEW130 : INT
CPU_AI_3 : PEW132 : INT
CPU_AI_4 : PEW134 : INT

oder

Temperatur_1 : PEW128 : INT
Temperatur_2 : PEW130 : INT
Feuchte_1    : PEW132 : INT
Druck_1      : PEW134 : INT
Schau auch mal in das von mir bereits vor 2 Wochen für Dich verlinkte Handbuch "CPU-Daten" Seiten 1-49 .. 1-51, 1-56

Harald
 