Analogeingänge zeigen im RUN modus keine Werte mehr an

KingHelmer

Level-3
Beiträge
1.076
Reaktionspunkte
140
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin leicht verzweifelt.
Habe eine WAGO 750-831 BACnet Controller mit einigen Digitalen und Alaongen ein und Ausgängen.

Folgendes Problem:
An sich funktioniert alles an dem Controller, außer die Analogeingänge.
Diese zeigen mit im STOP Zustand plausible Werte an und sobald ich auf START klicke gehen alle AIs auf den Dezimalwert 3, welcher laut Beschreibung eine Spannung kleiner 0V entsprechen soll (ist eine 0-10V klemme, 750-459).

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

Grüße,
Flo
 
Hallo,

Gibt es bei Wago so eine Art Oszilloskop wo du Variablen mit aufnehmen kannst? Wäre interessant ob die Eingänge sofort nach dem Start auf 3 gehen, also ab dem ersten PLC Zyklus oder erst nach einer gewissen Zeit. Es könnte vielleicht irgendwelche Quereinflüsse von anderen Geräten her geben?

Was ist denn an den Eingängen angeschlossen? Schon mal probiert ohne Sensor das ganze zu starten, passiert da dann das gleiche?

Sg
M.
 
Zurück
Oben