P
MSR-Techniker schrieb:Hi; Peter
kommt darauf an wie dynamisch dein Prozess ist.
Normalerweise reicht es in an der Stelle zu laden wo du ihn
brauchst in deinem Programm.
also:
L EW(X)
L DW(X)
!=F
S M(X)
oder du willst ihn vielleicht vorher mit dem Fc 106? oder FC 105?
skalieren?
dann rufen den Baustein einmal im Prg. auf
gruß Mario
stricky schrieb:tach peter,
ausgang im OB38( oder auch OB35 ) wird nicht viel bringen, da das PAA erst nach kompletten Durchlauf des OB1 ( 300er CPU's ) geschrieben wird und Du keine Teilprozessabbilder nutzen kannst ... aber kannste ja mal testen
gruß christian