Analogwert in Digitalwert umwandeln?

Balu

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe eine frage.Gegeben ist ein temperaturbereich von -50°C bis +100°C.
Also -50°C bei 4mA und 100°C bei 20mA.

Also ich habe es mir so überlegt

L Analogwert
ITD
DTR
L Offset //5530.0
-R
L Div //Div=27648-Offset
/R
L Messbereich //also 150.0
*R
T zwischenwert



und wie geht es weiter?!?!


Gruß

Balu
 
schau mal unter der Hilfe nach:
FC105 --> Scale

Mit dem Baustein kannst du dein Wert scalieren von bsp.
-50.0 --> untere Grenze
+100.0 --> obere Grenze

An dem Out-Ausgang kommt dann dein Skalierter Wert raus.

Umrechnen macht also der Baustein. Damit hast du dann nix mehr zu tun.


Gruß wolder
 
Zurück
Oben