TIA Analogwert sehr Sprunghaft

Klussmann07

Level-2
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Leute,
ich hab bei meiner Auswertung eines Analogwerts, auf einem Kanal einen sehr lebhaften Wert.

ich hab 4 Kanäle. 3 sind stabil wenn nichts gemessen wird und der vierte springt sehr stark.

kann man die Ansprechzeit irgendwo einstellen oder ähnliches?

Oder Sensor austauschen ?

6ES7144-5KD00-0BA0

Vielen Dank Leute.
 
Hallo Klussmann,

was sind das für Sensoren?
wie sind sie angeschlossen?
was haben die drei "stabilen" Werte gemeinsam gegenüber dem "sprunghaften"?
Wie sind die Einstellungen in der Hardware-Konfiguration (Filter?)?

Was bedeutet "nichts messen" bei Dir?
Wie verhalten sich die 4 Werte wenn "etwas gemessen" wird?

Glaskugel ist gerade in Wartung....

Gruß
Jens
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die 6ES7144-5KD00-0BA0 hat laut technischen Daten eine einstellbare Glättung.
Glättung der Messwerte
● parametrierbarJa
● Stufe: KeineJa; 1x Zykluszeit
● Stufe: SchwachJa; 4x Zykluszeit
● Stufe: MittelJa; 16x Zykluszeit
● Stufe: StarkJa; 32x Zykluszeit
Also mal unter Eigenschaften gucken.
Selber habe ich 0 Erfahrungen mit der Baugruppe.

 