Analogwertanpassung S5-100U

Ritzo

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich habe folgendes Problem, für das ich auch über die Suche keine befriedigende Antwort gefunden habe.

Wir haben im Unternehmen verschiedene Pumpwerke, die über S5-100U gesteuert werden. Der Füllstand wird über Druckaufnehmer mit 4-20mA an die SPS ( Baustein 6ES5 464-8ME11) gegeben.
Ein leeres Pumpwerk wären dann 4mA = 0%. Ein volles Pumpwerk irgendwo dazwischen, angepasst über den OGR im FB250.
Nun kann es bei diesen Druckaufnehmern aber vorkommen, dass sich der Nullpunkt verschiebt. Aus Kostengründen werden Sie dann aber nicht ausgetauscht, sondern die Werte im FB250 angepasst.
Meine Frage hierzu: Gibt es eine Berechnungsformel bei bekannten Werten in mA, über die ich die einzugebenden Werte für UGR und OGR erhalten kann. Das Problem für mich liegt darin, dass sich beide Werte gegenseitig beeinflussen.
Eine generelle Umprogrammierung ist nicht möglich, da über ein Prozessleitsystem auf die S5 zugegriffen wird. Auch eine Änderung der DW im DB10 ist aus diesem Grund nicht möglich!

Es wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.

MfG
Kalle.
 
Hier mal eine kurze Beispielrechnung:

Code:
Ohne Verschiebung des Nullpunktes gilt:
 
 
 4 mA =   0 % = UGR
 
20 mA = 100 % = OGR
 
 
Verschiebt sich nun der Nullpunkt, gilt beispielsweise:
 
 
 6 mA =   0 %
 
20 mA = 100 % = OGR
 
 
Mit Hilfe der Geradengleichung aus der Mathematik kann man nun 
den neuen Prozentwert für 4 mA = UGR berechnen:
 
 
X1 =  6 mA    Y1 =   0 %
 
X2 = 20 mA    Y2 = 100 %
 
 
Y - Y1    Y2 - Y1
------- = -------
X - X1    X2 - X1
 
    (X  - X1)
Y = --------- * (Y2 - Y1) + Y1
    (X2 - X1)
 
      (X - 6 mA)
Y = -------------- * (100 % - 0 %) + 0 %
    (20 mA - 6 mA)
 
    (X - 6 mA)
Y = ---------- * 100 %
      14 mA
 
 
Für X = 4 mA = UGR gilt dann:
 
 
    (4 mA - 6 mA)
Y = ------------- * 100 %
       14 mA
 
Y = - 14,29 % = UGR
 
 
Es gilt also für die neue OGR und UGR:
 
 
 4 mA = -  14,29 % = UGR
 
20 mA =   100,00 % = OGR

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Einen schönen guten Morgen!

Diese Gleichung war genau das Gesuchte! :s1:

Habe den UGR und OGR gleich mal berechnet (beide verschoben), eingegeben und es funktioniert auf Anhieb! :D

Ein Riesen-Dankeschön und ein großes Lob an dieses Forum!