Ich habe aktuell folgendes Problem mit der Ansteuerung eines Bewegungsablaufs mittels Hydraulik Ventilen, die einen Zylinder möglichst feinfühlig ansteuern / positionieren sollen.
Ventile (Proportionalventile) werden per PWM angesteuert, bis +- ca. 350 mA sind die Ventile ganz zu, bei ca. 600 mA voll geöffnet. Hinzu kommt noch eine Hysterese, dass heisst von auf -> zu macht das Ventil erst bei ca. 320 mA wieder ganz zu.
Wie kann man das verbessern, gibt es bessere Ventile, wo sind da Eure Erfahrungen?