WinCC Unified Anzeige eines Archivtrends in Faceplate

Januar

Level-2
Beiträge
644
Reaktionspunkte
266
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüße, liebe Gemeinde,

ich bin gerade dabei, mit Faceplates rumzuspielen, um später eine schöne Bibliothek zu haben. Aktuell habe ich einige Icons (als Faceplates), die ein Popup öffnen (ebenfalls Faceplate). Je nach Art der Messstelle wird hier noch eine Ebene tiefer aus dem Popup-Faceplate ein Trend-Faceplate geöffnet.
Aktuell werden die Daten (Messstellenbezeichnung, Messwert, etc.) immer vom Parent zum Child weitergegeben, das funktioniert soweit auch. Allerdings hat das die Einschränkung, dass im Trend-Faceplate keine Archiv-Werte angezeigt werden können.
Kann ich irgendwie einen Verweis auf ein Variablenarchiv konstruieren, sodass ich im Trend-Faceplate direkt auf die archivierten Werte zugreifen kann? Sonst werden nur die Werte seit Start des RT-Servers angezeigt, wenn ich das richtig sehe.

Gruß, Januar
 
Hi,
zu genau diesem Thema habe ich von Siemens mal ein Beispiel bekommen.
Es funktioniert in Runtime schon, nur im TIA-Portal werden die Archivvariablen nicht angezeigt. Man muss sich den Pfad zur Archivvariable selbst zusammenbauen, dann funktioniert es.
1694507826323.png
 
Zurück
Oben