Step 7 ASi CP342-2 Probleme mit FC "ASi_3422"

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
26.650
Reaktionspunkte
10.212
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich sitze gerade an einer alten Anlage mit ASI Bus und CP342-2. Ich möchte per FC7 ( ASi_3422 ) den CP
in den Autoprog Modus bekommen. Leider funktioniert es nicht. Ich sende ihm einen ACT und er liefert
ständig am STATUS "8181" was bedeutet "Auftrag wird bearbeitet". Dies steht aber endlos an ( >15 Min. )

Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter, vielleicht habt ihr eine Idee.

Dass Sendefach / Empfangsfach ist je 64 Byte lang ( DB ). Bei allen anderen Aufträgen verhält sich der FC immer gleich ( immer 8181 ).

Step7 V5.5 inkl. allen SP´s + HF
CPU 315-2EH13

3422_1.jpg3422.png3422_2.png
 
Ok,

ich habe das Problem gefunden ( sitzt vor dem PC ) :-)

Das Eingabeformat des Sendefaches habe ich falsch projektiert.
Statt B#16#B in das erste Byte des Faches muss W#16#B01 in das erste Wort des Faches rein.

Nun funktioniert es.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Falls einmal jemand vor dem gleichen oder ähnlichen Problem mit dem CP342-2 in Kombination mit dem FC7 "ASi-34222" steht,
stelle ich hier ein älteres S7-Beispielprojekt von Siemens ein. Dort ist jede Funktion einmal ausprogrammiert

Anhang anzeigen ASI.zip
 