Aufbau Profinet IO (RT) in Linienform

Franky08

Level-2
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

auf Feldbusse.de habe ich gelesen, dass ProfiNET IO in Stern- Linien- Baum- oder Ringstruktur
aufgebaut werden kann.

Ich möchte mehrere SCALANCE XF204 (manged Class-B) in Linie schalten. Von den Switches soll es dann zu den
einzelnen Teilnehmern gehen (Ventilinseln, ET200S, etc.) Es sollen auch mehrere Ventilinseln in Reihe geschaltet werden, die vom Switch abzweigen.

Meine erste Frage ist:
Bleibt die RealTime-Funktionalität (Priorisierung) trotz der Linienverschaltung (mit Zweigen) über alle Switches erhalten oder kann es
zu Timing-Problemen kommen?

Meine zweite Frage2 ist:
Können die unterschiedlichen Aufbauformen (Stern, Linien, Baum- oder Ringstruktur) problemlos gemischt werden?

Ich wünsche ein schönes Wochenende.

Gruß

Franky
 
Hallo,

ja die PROFINET Funktionialität bleibt über den Aufbau erhalten, das ist eigentlich eine fast schon Quasi Standard Topologie.
Problematischer ist das mit einem Ring weil dann brauchst du auch MRP(D) für das Ringmanagement.
Einfach einen Ring zusammenstecken sollte man nicht, es sei den man will einen Netztechniker ärgeren ;)

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben