Hauptschalter = Netztrenneinrichtung gemäß EN 60204-1 5.3.2 a) Lasttrennschalter oder Leistungsschalter c) Kapitel 5.3?
Wie schon oben angemerkt, muss der Hauptschalter die Kurzschlussströme am Einbauort aushalten können.
Lasttrennschalter
Gebrauchskategorie AC-23B
Leistungsschalter nach IEC 60947-2
Anforderungen:
-Trennen der elektrischen Ausrüstung von der Stromversorgung, wobei nur eine AUS-(Trenn-) und eine
EIN-Stellung vorhanden ist, gekennzeichnet mit "0" und "1"
-eine sichtbare Kontakt-Trennstrecks oder Stellungsanzeige haben, die AUS (getrennt) nicht anzeigen
bevor alle Kontakte tatsächlich offen und die Anforderungen für die Trennfunktion erfüllt sind
-eine Bedieneinrichtung haben
-mit einer Vorrichtung versehen sein, die es erlaubt, sie in der AUS-(Trenn-)Stellung abzuschließen
-alle aktiven Leiter von ihren Stromversorgungskreisen trennen. Bei TN-Systemen ist es jedoch freigestellt,
ob der Neutralleiter getrennt wird oder nicht, ausgenommen in Ländern, in denen die Trennung des
Neutralleiters (wenn verwendet) vorgeschrieben ist;
-das Ausschaltvermögen muss ausreichend sein, den Strom des größten Motors im blockierten Zustand
zusammen mit der Summe der tatsächlichen Betriebsströme aller übrigen Motoren und anderer
Verbraucher, abzuschalten. Das so ermittelte Ausschaltvermögen darf mit einem bewährten Reduktionsfaktor
vermindert werden.
Machst du zusätzlich eine Betrachtung nach EN61439-1 (rechnerischer Erwärmungsnachweis) sollte dein Hauptschalter 20% Reserve haben, sprich, bei 80A Nennstrom einen 100A Schalter auswählen.